【www.guakaob.com--实习报告】
电厂仿真实习报告篇一
《电厂仿真运行实训报告》
电厂仿真运行实训报告
本次,我们实训的内容是“电气仿真运行实训”,为时两周。在这两周的实训中,我们掌握了“倒闸操作”和“设备巡视”的基本操作。
本次实训的项目均通过计算机上进行仿真软件进行模拟操作,目的在于让我们能够对主控室、线路的运行、状态及各种需要巡视的电气设备作进一步的了解,体验在主控室中通过远方操作、监控,更好地实现线路运行以及各电气设备巡视的自动化、智能化。
第一周,我们实训的项目是“倒闸操作”。主要任务是完成对“电院仿真变”110kV开发区一线111开关,开发区二线112开关、开发区三线113开关、开发区四线114开关、开发区五线115开关和开发区六线116开关六个开关由运行转检修和检修转运行的倒闸操作。在操作过程中,需要监护人和操作人相互配合,按步骤执行,带好必要的工具,监护人、操作人应明确自己的职责,做好唱票、复诵的工作。
在倒闸操作仿真中,我们应注意以下问题:
(1)111开关、113开关和115开关是一段母线的开关,因此靠近母线测的刀闸编号分别为1111、1131和1151,112开关、114开关和116开关是二段母线的开关,因此靠近母线侧的刀闸编号分别是1122、1142和1162;
(2)开发区线路保护投入问题,只有开发区三线113线路保护和开发区四线114线路保护可见,其余线路保护均不可见,通过查主控室保护屏上,发现其余的线路保护并非没有设置,只是在“下一页”可见;
(3)控制屏上同期开关TK问题,开发区一线和四线无设置TK,即无需
检同期即可合上相应的线路开关;
(4)开发区一线至五线母差压板为LP15至LP19,开发区六线则为LP21;
(5)开发区六线116开关无跳闸压板;
(6)由于是远方控制,在操作中就地/远方开关位置应置于“远方”位置,部分开关本体机械位置检查正确。
第二周,我们实训的项目是“设备巡视”。主要任务是完成九个设备,包括避雷器、电流互感器、母线设备、电压互感器、隔离开关、变压器、电力电容器、断路器、电抗器的巡视,在操作过程中,严格遵守安全规程,带好必要的安全工器具,按照巡视要求,逐相检查、巡视。
在设备巡视仿真中,需要特别注意的巡视设备有变压器和断路器,由于巡视的项目较多,变压器的油温、油色问题、风扇、潜油泵运转、控制箱、机构箱和二次端子箱检查等;断路器有液压、气动和弹簧操作机构,注意液压、气动操作机构断路器仿真中无分、合闸指示,只有弹簧操作需哦机构才有,查液压油泵电机、气动空压机和弹簧打压电机运转正常、远方/就地开关位置置于远方位置等。
通过两周的实训,我学到很多知识,了解到线路运行操作和设备巡视的重要性,严格遵守纪律,在操作过程中,明确自己的职责,认真履行自己的义务。
电厂仿真实习报告篇二
《-南京师范大学--热动专业电厂仿真实习报告》
“热力系统工程与仿真”实习报告
——300MW电厂仿真实习
(2015)届
专业
姓名 学号
指导教师
能源与机械工程学院
2015年1月2
日热能与动力工程 yh * ****
目录
一、仿真机原形机组简介....................................... 3
二、仿真机组冷态启动过程..................................... 3
三、启动过程中注意事项....................................... 6
四、学习心得................................................. 6
一、仿真机原形机组简介
300MW燃煤凝汽式发电机组,BMCR为1025t/h,过热蒸汽温度490℃,压力12.7MPa,再热蒸汽480℃。
二、仿真机组冷态启动过程
电厂仿真实习报告篇三
《电力系统仿真实习报告模板》
电力系统全数字仿真实验报告
姓名: 班级: 学号:
实验一 电力系统有功功率分布及分析
一、实验目的
首先通过本实验让学生认识及学会应用本仿真教学实验系统,学会对相关电力元件进行简单操作;学会观察电力系统的潮流分布状况,并记住某些元件(节点)的具体潮流值;本实验主要内容是让学生认识电力系统潮流中有功功率P的分布特点,通过实验操作了解影响有功功率P分布的因素。
二、实验原理
图1所示为一条线路的等值电路图。假设Pij和Qij为线路ij的有功及无功潮流,两端节点电压分别为Ui和Uj,其它参数如图所示。则有
PijVigijViVjgijcosijbijsinij
2
假设
UiU
j
1, sinijij, cosij1,rij0
图1 线路等值电路图 图1 线路等值电路图
上式可以简化为
pijbij(ij)(ij)/xij
`
式中xij是线路电抗。 三、实验步骤及数据记录
① 在当前的九节点全网潮流图中,观察各线路有功功率P的方向和线路首末端
电压相角的差值方向;记录各节点电压幅值和相角数据。
② 选择1号发电机进行操作。在窗口中选中1号发电机,按右键,在弹出的菜单中选择“功率调节”,在出现的对话窗中调节1号发电机有功功率P,依次调节功率,每次递增10MW,共操作十次,记录下每次操作后1号发电机有功功率P的值、各节点电压的幅值和电压相角值。参照下表
③ 第②步实验完成后,重新点击“量测分析”、“状态估计”、“调度员潮流”重新返回基态潮流,或者点击“调度员潮流”窗口上菜单栏“调度操作”项,选择“清除操作”项,系统便返回初始基态潮流。选择母线C上的负荷进行操作,在窗口中选中负荷,按右键,在弹出的菜单中选择“负荷功率调节”,在出现的对话窗中调节负荷有功功率P。依次调节功率,每次递增10MW,共操作十次,记录下每次操作后负荷有功功率P的值、各节点电压的幅值和电压相角值。
三、实验数据分析
1、调节发电机有功功率
电厂仿真实习报告篇四
《发电厂变电站仿真软件实训报告 (2)》
北方民族大学电气信息工程学院
实训报告 ———发电厂及变电站仿真软件实训
班级: 电气工程及其自动化班
姓名学号 实训日期: 2010.12.19-2010.12.24
指导教师: 张新闻 冯 翼
目录
一、 实训目的…………………………3
二、 实训准备…………………………3
三、 实训要求…………………………3
四、 实训内容…………………………3
五、 实训结果(结果分析)…………7
六、 实训心得…………………………8
一、 实训目的
本次实习使学生通过实际仿真操作和演练,深入了解电力生产运行的实际制度和要求,并掌握运行人员的工作技能,加深电网运行,设备维护等实用知识的感性认识,提高学生理论联系实际的基本素质和工作的竞争能力。
二、 实训准备
了解发电厂变电站仿真软件,并查阅相关资料,熟悉该软件的基本操作。
三、 实训要求
3.1 要求学生参加每次上机前的培训讲课,完成讲课中要求回答的问题。.
3.2 要求学生在每次上机时间内在计算机上进行仿真操作,完成规定内容的试验报告。
3.3要求学生在培训结束后,参加上机考核和答辩。
四、 实训内容
电网/变电站仿真系统和正常运行监视
4.1 熟悉电网/变电站仿真培训系统的操作,介绍变电站的常识知识;整体了解变电站的组成与运营情况,进而了解整个电力系统的组成与概况。
4.2了解电气主接线的接线方式,结构,运行方式;能在培训系统练习中辨认各种主接线运行方式、电气设备的巡视。
4.3了解变电站的主要设备,包括变压器,断路器,CT,PT,隔离开关,熔断器等设备的外观,功能,标识;且通过仿真操作,了解各设备的正常与非正常状态,操作规程,注意事项。
4.4了解变电站正常巡视与事故巡视内容;重点是变压器,开关,CT,PT的巡视. 电气倒闸操作。
4.5了解变电站倒闸操作过程,倒闸操作票编写的原则和术语。
4.6能根据调度命令,编写具体的变电站倒闸操作票,并在仿真系统上按操作票执行操作、电力系统故障及其恢复处理。
4.7 掌握实际电网中保护的配置原则,各类保护的保护范围和能够反映的故障类型。
4.8 了解几种实际保护装置的原理,装置正常和异常的现象。
4.9通过模拟故障,了解故障发生后在计算机监控系统,保护装置上可能出现哪些报警信息,了解装置跳闸报告的内容,了解故障后值班人员如何进行检查,汇报和恢复处理操作,加深对继电保护的理解。
电厂仿真实习报告篇五
《仿真实习报告》
“热力系统工程与仿真”实习报告
学 号
姓 名
专 业
指导教师
——300MW电厂仿真实习 (2015)届
热能与动力工程
能源与机械工程学院
2015年1月
目 录
一、仿真机原形机组简介 ......................... 1
二、仿真机组冷态启动过程 ....................... 1
三、仿真机组滑参数停机过程 ..................... 4
四、启动过程中注意事项 ......................... 5
五、学习心得 ................................... 6
一、仿真机原形机组简介
仿真机原形为300MW燃煤凝气式发电机组。其锅炉最大连续蒸发量(BMCR)为1025t/h,汽轮机为一次中间再热300MW凝气式汽轮机。主蒸汽压力为17.4MPa,主蒸汽温度为545℃。
二、仿真机组冷态启动过程
1. 接值长启动令,机组所有工作票终结,技术交底去齐全,机组服役手续完善,
联系化学、燃料、灰硫等专业确认机组具备启动条件。
2. 联系热工,投用所有就地及远传仪表,送入DCS及电子设备间有关电源。
3. 按照机组冷态检查卡对设备、系统进行全面检查,查发变组确处冷备用状态。
4. 联系化学,手动开启一车间除盐水供水阀,将储水箱补水至6m左右,定冷
水箱补水至2/3。
5. 启动凝结水输送泵,分别对凝汽器、闭式膨胀水箱、除氧器热水箱补水。(分
别控制>1000mm、>2000mm、>2250mm)。
6. 对闭冷水系统放尽空气,投用两台冷水器,一台冷水器备用,启动闭冷水泵,
投入闭冷水压力、温度自调。投入备用闭水泵、停机冷却水泵联锁。
7. 启动仪用空压机,检查系统正常,空压机置“联锁”。
8. 投运送风机油站(备用油泵联锁投入)。
9. 确认主油箱油位,启动油箱排烟风机,排油烟风机联锁备用。启动交流润滑
油泵、高压备用油泵运行,直流油泵投联锁。检查润滑油压。
10. 确认空、氢密封油箱油位正常。启动空侧密封油箱排烟风机。排烟风机联锁
备用,启动空侧密封油泵及氢侧交流密封油泵,检查汽端及励端空、氢侧油压差<±490Pa。空侧与氢侧直流油泵联锁备用。
11. 启动A、C顶轴油泵,分别投入联锁,B泵投入备用。开启盘车喷油阀,投入
盘车,检查电流及转动部分声音正常,测量大轴弯曲。
12. 投入发电机氢气检测装置,用CO2置换发电机内空气,CO2纯度达标后用H2
置换CO2。控制发电机内氢气纯度>96%,氢压大于0.2MPa。投入发电机自动
补氢系统。检查油氢差压维持在84kPa。
13. 启动定冷水泵,调节发电机氢压大于水压。
14. 联系#8机或邻机对辅助蒸汽系统管道、辅汽联箱供汽暖箱、疏水,控制联箱
压力0.6~0.8MPa。
15. 启动除氧器循环泵,利用辅汽对除氧器加热,控制水温。
16. 启动凝结水泵。调节凝汽器、除氧器水位正常,并注意凝水压力变化。
17. 按操作卡对A、B、C炉水循环泵逐台进行注水排空气。
18. 确认汽泵前置泵满足启动条件,供锅炉进水。检查电泵各轴承油流、温度、
振动、密封水差压正常。
19. 省煤器再循环门置“联锁”位。
20. 炉水泵注水排空气结束后,锅炉从底部缓慢上水,炉水泵维持注水。
21. 锅炉进水前后需检查、记录锅炉膨胀指示器指示值。
22. 锅炉上水至+200mm时,点转A、B、C炉水泵排空气。
23. 点转炉水泵正常后,锅炉进水+200mm以上,启动A、C炉水循环泵。
24. 对炉水品质进行化验,水质合格后锅炉方可点火。
25. 校对汽包各水位计指示正确。
26. A、B空预器润滑油泵置联锁,启动A、B空预器,投用“辅电机联锁”。
27. 联系确认炉底冷灰斗、省煤器灰斗、电除尘灰斗密封良好。
28. 燃油蒸汽吹扫系统投用。
29. 启动吸风机辅冷风机,备用辅冷风机联锁投入。
30. 联系脱硫运行值班员开启主烟道挡板。
31. 启动火检冷却风机,备用火检冷却风机联锁投入。
32. 启动锅炉单侧吸、送风机,调整维持炉膛负压﹣40~﹣100Pa,维持在30%~40%
的额定风量。
33. 投用LKA、LKB、LK联锁开关。
34. 送风机暖风器投入运行(冬季)。
35. 进行炉膛吹扫(时间>=5min)。
36. 投入炉前轻油系统循环,联系油泵房启动轻油泵,进行燃油泄露试验。
37. 油枪吹扫。
38. 投入A、B侧炉膛烟温探针。
39. 启动EH油泵,检查EH油压正常,系统无泄漏。
40. 对辅汽至轴封管疏水,启动轴加风机。保证高中压轴封与轴封体温差≯
110℃,投入温控“自动”,低压轴封汽温度149℃。
41. 确认锅炉过热器PCV阀、再热器空气阀关闭。
42. 确认两台真空泵汽水分离器水位正常,冷却器投入,启动真空泵,入口蝶阀
自动开启,凝汽器真空上升至高于27KPa。
43. 检查点火条件具备,调整燃油压力正常。锅炉点火,检查油枪着火良好。
44. 投用空预器蒸汽吹灰。
45. 点火后加强对汽包水位的监视,检查省煤器再循环门自动开、关正常。
46. 加强燃料调整,升温、升压速度严格按照冷态启动曲线进行,加强对炉膛出
口烟温、再热器管壁温度的监视,以防超温。
47. 定时检查锅炉各部分的膨胀情况,发现异常立即停止升压。
48. 汽包压力升至0.1MPa时,冲洗汽包就地双色水位计。
49. 汽包压力升至0.2MPa时,关闭汽包及过热器系统空气阀。
50. 启动炉水泵B。
51. 汽包压力升至0.5MPa时,关闭顶棚过热器进口集箱疏水,并联系检修,热
工人员热紧螺丝,仪表疏水。
52. 汽包压力升至2.1MPa时,停止向炉水泵注水。空预器出口二次风温150℃,
启动对应侧一次风机,密封风机,维持一次风压7.0kPa左右,进行暖磨(A磨优先)。空预器出口一次风温>130℃,启动磨煤机,给煤量维持9t/h,磨煤机出口温度在85℃左右。
53. 汽包压力升至2.7MPa,主汽温达278℃时,5%旁路全开。
54. 随锅炉升温升压,凝汽器真空高于85kPa,必要时开启高低压旁路,注意旁
路参数,投用水幕喷水。
55. 低压缸喷水联锁投入,注意排汽温度低于80℃。
56. 依据汽泵启动操作票,启动小机油系统。检查润滑油压0.1~0.15MPa,油泵
出口油压>1.0MPa。
57. 开启A小汽机盘车喷油阀,投入盘车,检查电流及转动部分声音正常,测量
大轴弯曲。
58. 检查高中压主汽门、调速汽门关闭严密,盘车运行正常。
59. 检查汽缸温度,温差正常,做好冲转前的各项记录。
60. 将发变组由已冷备用改至热备用状态。
61. 当主汽压力升至4.2MPa、主汽温达到320℃时,适当减少燃油量,保持参数
稳定,高压调节级上缸温度和中压静叶持环温度在合理范围内,汽机准备冲转。
62. 关闭高压旁路,待再热蒸汽压力到0之后,关闭低压旁路。
63. 将汽轮机机头复置手柄复置,试验手柄拉至正常位置,检查ETS保护投入。
64. 检查“紧急停机”按钮在正常位置,DEH画面阀门试验“退出”位置。控制
方式为OA,阀位限制:“100%”,单阀控制,旁路为切除状态。
65. 按汽机“挂阀”按钮,DEH画面显示“挂阀”,安全油压0.9MPa,#1、#2
中压主汽门开启。
66. 按“阀位限制”,键入“100%”,按确认键,中压调节汽门开至100%。
67. 按“主汽门控制”键,DEH画面显示#1~#4高压调节汽门自动开到100%。
68. 关闭高排通气阀,开启高压缸排气逆止门。
69. 冲转升速至600r/min。
70. 升速至2040r/min。
71. 2040r/min暖机。
72. 升速至2950r/min。
73. 阀切换。
74. 升速至3000r/min
75. 全速后的工作:
1)检查主油泵出口油压在1.4~1.6MPa,进口油压在0.068~0.31MPa。
2)投入高压备用油泵连锁,停止高压备用油泵。
3)投入交流润滑油泵连锁,停止交流润滑油泵。
76. 过热器出口电磁泄放阀置“自动”。
77. 发电机并列与带负荷。
78. 机组并网后,适当增加燃料量,以0.12MPa/min的速度升压,并控制负荷升
速率<4.5MW/min。
79. 退出A、B侧炉膛烟温探针。
80. 关闭5%旁路阀。
81. 升负荷至30MW(10%Ne)
82. 联系网控值班室人员,将高压厂用电由启动变供调由高厂变供。
83. 确认石子煤输送系统投运。
84. 升负荷至60MW。
85. 负荷60MW时,通知化验人员对炉水含硅量进行化验,含量超限时,加大连
排量进行洗硅。升负荷至120MW,负荷变化率2MW/min,按“进行”键,机组开始升负荷。
86. 根据锅炉情况,逐渐减少助燃油量,符合___MW时,停用助燃油枪。
87. 停用空预器蒸汽吹灰。
88. 联系灰,硫值班员投用电除尘,脱硫系统。
89. 升负荷至180MW。
电厂仿真实习报告篇六
《变电站仿真实习报告--》
华北电力大学科技学院
变电站仿真实习报告
专业班级:
学生姓名:
学生学号:
指导教师:
实习地点:
实习时间: 农业电气化与自动化08k2 教二213机房 2012.3.12至2012.3.16
目录
目录 ................................................................................................................................................... 2
变电站仿真实习报告 ........................................................................................................................ 3
1.实习目的 ........................................................................................................................................ 3
2.实习的内容 .................................................................................................................................... 3
2.1顺义站 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.1马集站简介 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.2马集站实习内容 ................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2上花园站 ........................................................................................................................................ 4
2.2.1上花园站简介 ......................................................................................................................... 4
2.2.2上花园站实习内容 ................................................................................................................. 4
2.3周营子站 ........................................................................................................................................ 4
2.3.1周营子站简介 ......................................................................................................................... 4
2.3.2周营子站实习内容 ................................................................................................................. 5
2.4杨家窑站 ........................................................................................................................................ 5
2.4.1杨家窑站简介 ......................................................................................................................... 5
2.4.2杨家窑站实习内容 ................................................................................................................. 5
3.实习结果 ........................................................................................................................................ 6
3.1对变电站的主要电气设备进一步认识 ........................................................................................ 6
3.2对各种主接线方式的进一步认识 ................................................................................................ 7
4.实习心得体会 ................................................................................................................................. 8
5.附录 ................................................................................................................................................ 9
变电站仿真实习报告
1.实习目的
变电站仿真实习是一个实践环节,通过实习加深对变电所的认识并巩固加强自身专业知识。实习内容包括模拟正常运行的各种操作及模拟电网及变电站各种电气设备的故障和不正常运行方式。其中正常运行中各种操作有:线路,主变的切除和投入;线路、主变停运并进行检修的各种操作及安全技术措施;母线倒闸操作;旁路代替线路开关的操作;消弧线圈、电容器的投入和切除;有载调压变压器分接头的调整;主变压器冷却器的投切;联络线合环和解列操作等。模拟电网及变电站各种电气设备的故障和不正常运行方式有:电网故障;线路及母线故障;变压器故障;保护回路故障;直流回路故障;控制信号回路典型故障等。
2.实习的内容
本次仿真实习共涉及顺义站、上花园站、周营子站、杨家窑站和马集站等五个变电站。现就这五个站的实习内容一一进行介绍
2.1马集站
2.1.1马集站简介
马集站是一座110kV变电站,共有110kV,35kV和10kV三个电压等级。110kV采用内桥型接线方式。35kV采用单母分段加旁路的接线方式,分段开关未投入。10kV采用单母分段,母联开关断开。
2.1.2马集站实习内容
2.2.2.1现场巡视
观察桥型接线的接线形式。
2.5.2.2故障演习
1T处故障,119,301,201开关全跳。145,245,345开关自动合闸。10kV两组电容器组欠压保护动作,所联开关断开将电容器组切除。
2.2上花园站
2.2.1上花园站简介
上花园是一座220kV变电站,共有220kV,110kV和35kV三个电压等级。220kV采用双母线带旁路的接线方式,两台主变采用的是三绕组有载调压变压器。110kV采用双母线带旁路的接线方式,35kV采用单母线分段的接线方式。
2.2.2上花园站实习内容
2.2.2.1一次设备区巡视,观察了双母线带旁路和单母线分段的的一次设备连接方式。
2.2.2.2故障演习
(1)110kV 111开关附近CT接地线断开;117开关故障,合闸时,系统提示开关未储能。
(2)113开关出口短路跳闸,自动重合闸重合成功。
(3) 101开关第一组出口跳闸
上宣线111开关分闸;上小线113开关分闸;上石线115开关分闸;上沙117开关分闸;上涿线119开关分闸;上牵Ι线121开关分闸;110kV母联开145开关分闸。
2.2.2.3操作演练
(1)不停电检修断路器2210
合2210-6,合2246断路器。开2210断路器,开2210-2隔离开关,开2210-4隔离开关,合2210-27和2210-47接地刀闸,设备验电,装设围栏,挂牌。检修完毕后,开2210-27和2210-47接地刀闸,合2210-2隔离开关,合2210-4隔离开关,合2210断路器,开2246断路器,开2210-6隔离开关,由主母线供电,撤销围栏和摘牌。
(2) 检修#4母线
合2210-5,开2210-4;合2217-5,开2217-4;合2216-5,开2216-4;合2202-5,开2202-4;合2214-5,开2214-4;合225-72和225-73接地刀闸;对#4母线验电,装设围栏验电,挂牌。检修完毕后按照相反的操作,恢复#4母线的供电。拆除围栏和摘牌。
2.3周营子站
2.3.1周营子站简介
周营子站是一座220kV变电站,共有220kV,110kV和10kV三个电压等级。220kV采用双母线的接线方式,双母线,母联开关均投入运行。#1和#2两台主变均为三绕组有载调压变压器,分别接在#5和#4母线上。110kV母线采用双母
线的接线方式,双母线,母联开关均投入运行。10kV采用单母线分段的接线方式,两端母线独立运行。
2.3.2周营子站实习内容
2.3.2.1一次设备区巡视,观察了双母线和单母线分段的的一次设备连接方式。
2.3.2.2故障演习
周滦Ι线永久性故障 自动重合闸重合一次开关又自行跳开,说明该故障为永久性故障。
2.3.2.3操作演练
检修220kV#4母线
开2219-4隔离开关,合2219-5隔离开关;开2202-4隔离开关,合2202-5隔离开关。开2245母联开关,开2245-4和2245-5隔离开关,合224-71接地刀闸。对#4母线验电,装设围栏,挂牌。修完毕后按照相反的顺序操作,恢复#4母线的供电。拆除围栏和摘牌。
2.4杨家窑站
2.4.1杨家窑站简介
杨家窑为一个110kV变电站,共有110kV,35kV和10kV三个电压等级。110kV单母线分段,四条进线,母联开关未投入运行,两台三绕组变压器。10kV单母线分段,10kV母线上有并联的电容无功补偿装置以及若干负荷,母联开关处于开位。35kV单母分段,母联开关未投入。
2.4.2杨家窑站实习内容
2.4.2.1故障演练
(1)2母线电压互感器A相接地线板发热,A相接地线板的颜色明显与B相,C相得不同,颜色较深。
(2)#2主变的110kV进线口发生故障。102开怪跳闸,302开怪跳闸,502开关跳闸,500开关,300开关备自投自动投入,供电恢复。
2.4.2.2操作演练
杨施线509开关切换到检修状态。
(1) 检查509三相电压指示灯是否正常(带电);
(2) 打开509,确认509是否在分闸位置;
(3) 确认所供负荷电流为0;
(4) 检查509三相电压指示灯是否正常;
(5) “远方”打到“就地”;
(6) 摇出断路器手车;
电厂仿真实习报告篇七
《模拟电厂实训报告》
南昌工程学院
《 模拟电厂 》实训报告
题 目
系 院 机械与电气工程学院
专 业 热能与动力工程
班 级
学 生 姓 名 XXX
学 号
实 习 地 点 南昌工程学院
指 导 教 师
实习起止时间:2015年11月2 日 至 2015年11月6
日
目 录
一、实习时间 ....................................................... 1
二、实习地点 ....................................................... 1
三、实习目的 ....................................................... 1
四、实习情况简介 ................................................... 1
五、实习内容 ....................................................... 2
六、实习小结或体会 ................................................. 3
七、参考文献 ....................................................... 4
八、指导教师评阅 ................................................... 5
一、实习时间
2015年11月2日至2015年11月6日。
二、实习地点
南昌工程学院
三、实习目的
1.通过本环节模拟电厂实训的实践学习,使学生了解电力行业的运行、操作、维护、检修、测试、设计、开发等环节的基本常识,并掌握相关计算和调试技能,对于学生深入了解水电厂发电机励磁系统和电力系统自动重合闸仿真分析。
2.学生应用已学过的基础理论知识在仿真系统中操作,实现从理论到实践的过程,同时在实训中积累感性认识、培养工程意识和发现某些工程问题,加强对学生创新能力、实践能力的培养,为后续专业课的学习和今后工作打好基础。
四、实习情况简介
水轮机调节系统分析是指对水轮发电机组受到某些水力或电气方面的外部扰动变化时的调节特性研究分析。建立了水轮机调节系统各部分的数学模型,基于MATLAB下的SIMULINK软件建立了轴流转桨式水轮机调节系统的仿真模型。MATLAB是现在功能非常强大的数学计算软件。其中的SIMULINK工具箱可以模拟线性或非线性、连续或离散或两者的混合系统,对复杂的非线性系统仿真模拟的效果更为明显。根据水轮机模型特性曲线,采用人工神经网络方法,基于MATLAB软件进行水轮机特性建模,将单位流量力矩特性等用直观的三维模型展示出来,并可随时调用任一时刻 、任一点的数据,进行仿真计算。根据具体电站,定性地分析了系统参数和调节对象参数对调节稳定性的影响。并采用正交试验法对水轮机调节系统进行PID调节系统参数的优化,得到了效果较好的调节参数。可应用所建模型对不同的电站进行仿真计算。
水轮机调节系统是由压力引水系统、水轮机、发电机及其所在电网四部分所组成的闭环控制系统。这是一个包含了水、机、电的综合控制系统。在水电机组运行过程中,其工作状态会受到某些水力或电气方面的外部扰动,如负荷扰动,频率扰动,机组运行方式的改变和事故情况等。此时水轮机的稳定工况将被破坏,机组进入瞬变状态。这种工况的变化过程称为过渡过程。 水电站运行中,水力机组可能发生启动、停机、突增负荷、突减负荷、甩负荷、紧急事故停机、飞逸工况、退出飞逸、调相转发电、发电转调相等一系列过渡过程。
研究过渡过程的目的在于: 寻找最优的机组控制方式和选择最优调节性能,进而可提高水电站运行的安全性、稳定性、经济性和灵活性。水力机组过渡过程计算是水电站设计中非常重要的一个环节,它将揭示水击压力升高的规律、机组转速变化等与导叶关闭规律以及调节系统中各参数的关系,以保证压力上升与转速上升均在允许的范围内。其仿真计算的结果将为水电站引水系统的结构、强度设计、调压井的结构参数、水力机组参数设计、导叶关闭规律以及调速系统设计提供重要依据,并将有利于改善过渡过程品质。
在电站运行中,由于某种原因机组可能从一种工作状态过渡到另一种工作状态,如果伴随工况参数的大幅度急剧变化,此时认为机组处于大波动过渡过程;如果工况参数随之发生小幅度变化,一般在5%-10%,则可视为小波动过渡过程。小波动会对电网的电能质量产生影响。本文以小波动过渡过程为研究对象。
五、实习内容
水电厂系统仿真初探,电力系统一般由发电机、变压器、电力线路和电力负荷构成。电力系统的数学模型一般是由电力系统元件的数学模型组合构成。MATLAB为电力系统的建模提供了简洁的工具,通过电力系统的电路图绘制,可以自动生成数学模型。电路图模型的主要特点是具有良好的人机界面,便于进行简单的操作,省去了利用程序建立电力系统模型的反覆步骤。利用这种方式构成的数学模型相对于控制系统中的微分方程模型、状态方程模型、传递函数模型有着更直观和实用的优点。另外,在电路图模型建立以后,在MATLAB软件中,提供了power2sys函数作为短路模型的结构分析函数,可以利用power2sys函数将电力系统的电路图模型向状态方程模型和传递函数模型进行转换。
该系统电压等级为220kV,为双电源供电系统。
电路图设计
建立如图所示的电路图模型,首先在MATLAB元件库里面找到需要元件,由于是电力系统仿真,所以大部分元件都在SIMPOWERSYSTEM下,将元件放置好以后,直接用鼠标点击就可以进行连线,非常方便。现在将做好的电路图截图如下:
MATLAB电路图
为了进行水轮机调节系统模拟仿真和调速器参数优化,将建立引水系统、水轮机、调速器、发电机和电网等各部分的模型。然后根据实际的一些运行情况输入扰动和调节,以达到水轮机调节系统动态参数优化的目的。
具体工作包括以下几点:
1.水轮机特性建模。
根据水轮机模型特性曲线,采用人工神经网络方法进行水轮机特性建模,将单位流量力矩特性等用直观的三维模型展示出来,并可随时调用任一时刻 ,任一点的数据,进行仿真计算。
2. 建立水轮机调节系统各部分的数学模型,基于MATLAB/SIMULINK软件建立了轴流 转桨式水轮机调节系统仿真模型。
3.分析水轮机调速器参数整定方法,确定参数整定算法。 本文采用改进的正交试验法对水轮机调节系统进行PID调节系统参数的整定,以期实现最优调节。
4. 根据具体电站,给出系统模型仿真算例。
六、实习小结或体会
这次实训我真正感觉到步入社会后我们要学得的东西很多,在学习上,生活上都得到了把老师的教导和亲切关怀。老师渊博的知识、严谨的治学态度、废寝忘食的工作作风和诲人不倦的教育精神给我以很多的启迪。他严谨的工作态度和对学术的一丝不苟将永远激励我奋发向上。
电厂仿真实习报告篇八
《电厂实习报告3》
目录
实习的目的和任务…………………………………………………1
第一章 安规教育…………………………………………………1
第二章 电厂电气主接线及设备…………………………………2
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
检修及运行………………………………………………2 热工部分…………………………………………………3 集控部分…………………………………………………8 实习心得体会……………………………………………12 发电厂仿真实验…………………………………………13 实习及实验总结…………………………………………19
实习的目的和任务
这次我们到包头第二热电厂实习的主要目的是为了认识电厂基础设备及相关的配套设备和电厂各主要系统运行的基本知识。其具体任务如下:
1、了解发电厂的组织,管理和主要技术经济指标。
2、学习在电力系统中的高度组织性,纪律性,安全性及培养正确的劳动
观点,经济观点。
3、了解火力发电厂火电机组的特点。
4、理论和生产实际相结合。通过实习全面了解电能生产过程,巩固和扩
大所学知识,并为以后学好专业课打下一定的基础。
5、学习电气部分和热力部分各主要设备的基本工作原理,结构,布置,
了解其主要参数,性能和作用。
6、学习电气部分和热力部分各个主要系统,学习电厂有关运行的基本知
识和操作技能。
实习的具体进程为:首先,是进行安全规则教育.其次,是了解电气主接线.第三,了解检修及运行.最后,了解集控部分。
第一章 安规教育
俗话说国有国法,家有家规,一个电厂要想使得它能够安全运行必须有一套严格的管理制度,所以对于我们实习生来说,在进入电厂之前作好安规教育是必不可少的。
人的承受电压不得超过36V,如果超过这个限制我们的生命就会有危险,所以我们在进入电厂之前一定要作好安规教育,给我们讲课的是来自包头第二热电厂安检部的冀工.他主要从进厂安全,着装,安全地带等进行了讲解.
1、我们在进入电厂时必须要带安全帽,穿实习服.女生不得穿高根鞋,不得
穿裙子,长头发要盘起来等.
2、在雨天进入电厂是要穿一些带有绝缘设备的衣服,进入现场要穿绝缘靴,
带绝缘手套等
3、进入现场是禁止在套管上行走,休息和长时间的停留,在有故障设置的地
方要在师傅的带领下才能进入.
4、要学会一些急救措施,如心肺呼吸法等.
5、当有人中电时应立即切断电源,然后对伤者进行紧急治疗,事后向上级汇
报.
冀工还给我们讲了许多注意事项,总之一句话:安全第一.所以我们在进入电厂时也特别认真,小心谨慎.
第二章 电厂电气主接线及设备
电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。
主接线代表了发电厂或变电所电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它直接影响运行的可靠性、灵活性并对电器选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性关系。因此,主接线的正确合理设计,必须综合处理各个方面的因素,经过技术、经济论证比较后方可确定。 2×20万千瓦机组一次部分主接线采用封闭双母线接线,发电机发出电压15.75KV由主变压器将电压升至220KV送至母线。
第三章 检修及运行
第二天上午,我们一3人来到了包头第二热电厂的检修班的高压电机班组。 在检修班里,刘师傅给我们讲到:检修是一个非常重要的部门,他们几乎每天要进行小检,一年进行一次大检。我们在检修部跟着刘师傅检修高压电机,他一边拆卸电机,一边耐心为我们讲解电机可能经常出现的故障,如何排除。检修也是一门专门的学问。在这一上午的检修过程中,我们学到了很多的知识。
下午,我们一行10人来到了包头第二电厂2×20万千瓦机组。在集控室里,傅师傅给我们讲道:2004年12月28日,包头第二电厂2×20万千瓦机组扩建工程继1#机组10月2日移交生产后,2#机组完成168小时满负荷试运,投入商业运营,这标志着2×20万千瓦供热机组工程胜利竣工。
根据国家环境保护有关要求,包头第二热电厂的20万千瓦供热机组采用干法
脱硫方式对发电过程中产生的烟气进行脱硫。此技术的应用使该厂成为北方地区第一家采用干法脱硫的电厂。干法脱硫较湿法脱硫具有投资少、占地面积小工艺流程简单,建设周期短等优势。
第四章 热工部分
对于发电厂的热工部分主要包括;锅炉、汽机的运行及各种仪表的调试、检测等。我们的实习任务主要是对这部分的内容有个大体的了解。搞这方面内容的安工给我们进行了精彩的讲解。
一、汽轮机启动状态按高压缸调节级处内缸内壁温度划分:
冷态: 200℃以下;
温态: 200~370℃;
热态: 370℃以上。
二、发现下列情况之一时,汽轮机禁止启动:
1 .汽轮机转子弯曲指示晃动数值偏离冷状态原始值0.02mm。
2. 高、中压自动主汽门及调节汽门之一卡涩,不能严密关闭。
3. 汽轮发电机组转动部分有明显摩擦声。
4. 高、中压汽缸上、下温差达50℃及以上。
5. 汽轮机的胀差达极限值。
6. 主要热机保护装置之一失灵(如轴向位移保护、凝汽器真空低保护、
润滑油压保护等)。
7. 主要仪表之一失灵(如转速表、轴向位移表、胀差表、主要的汽缸
金属温度表、油位表等)。
8. 调节油泵、交、直流润滑油泵、盘车装置之一工作失常。
9. 油质不合格或油温低于极限值。
10. 仪表或热机保护电源失去。
三、发现下列情况之一时,汽轮机不能投入运行:
1. 危急保安器动作不正常。
2. 汽轮机调节系统不能维持空负荷或甩负荷后不能控制转速,两者均
使危急保安器动作。
四、启动前的准备工作。
1. 检查所有检修过的设备,确认检修工作全部结束,工作票终结,临
时搭设 的安全措施已拆除,汽轮发电机组本体、各附属设备及其附近地面清扫完毕。检 修过的设备保温应完整。
2. 根据各厂具体情况,按“汽轮机检修后试验”及“汽轮机的热机保
的要求进行试验。
3. 各厂根据现场运行规程编订的机组启动检查卡检查各系统阀门位
置,并调整至启动所需位置;检查确认管道的支吊架完好,管道能自由膨胀;电动门电源 接通,极限开关校验良好。
4. 确认各辅机电动机绝缘良好,接通电源,机械部分无卡涩,轴承润
滑油、 冷却水、轴封水等均良好。
5. 检查热机保护总开关在“断开”位置,确认保护装置及自动调整装置
良好,热工信号装置良好,所有仪表一次门开足,投入有关表计及电源。
6. 对汽轮发电机组油系统进行下列检查:
6.1 油管、油箱、冷油器、油泵等均处于完好状态,油系统不应有
漏油现象。
6.2 油箱油位正常,油位计的浮标上、下移动灵活,无卡涩现象。
油质合格。
6.3 检查冷油器出油温度,如果油温过低,将冷油器进水门关闭,
出水门可在开启状态。冬季可适当提前启动调节油泵进行油循环或预先投入冷油器加热水 源,提高油温(进水门应微开),其加热用的水温不得超过70℃。
6.4 各个轴承为了滤油所加的滤网及检修时临时添加的堵板,启动
前均应拆除。
五、检查汽轮机调节系统各部件,应符合下列要求:
1. 手动遮断器在脱扣位置(向内推足),危急保安器指示器指示“遮
断”,危急保安器充油切换阀在中间位置。
2. 磁力断路油门、消防断路油门、电超速断路油门在复置位置,电液
切换阀在液调位置。
3. 启动阀、同步器在“0”位,辅助同步器在原始整定位置。
4. 高、中压自动主汽门及调节汽门关闭。
电厂仿真实习报告篇九
《变电站仿真实习报告》
华北电力大学科技
学院变电站仿真实习报告
专业班级:
学生姓名:
学生学号:
指导教师:苏海锋
实习地点:
实习时间:
农业电气化与自动化08k1班 赵飞 教二213机房 2012.3.12至2012.3.16
目录
变电站仿真实习报告 ........................................................................................................ 2
1实习的目的 ............................................................................................................ 2
2实习的内容 ............................................................................................................ 2
3实习结果 ................................................................................................................ 3
4实习心得 ................................................................................................................ 6
5附录 ....................................................................................................................... 6
变电站仿真实习报告
1实习的目的
通过变电站仿真实习加深对变电所的认识并加强自身的专业基础知识。实习的内容包括模拟正常运行时的各种操作及模拟电网及变电站各种电气设备的故障和不正常运行方式。其中正常运行中的操作有:线路,主变的切除和投入;线路主变停运并进行检修的各种操作及安全技术措施;母线的倒闸操作;旁路代替线路开关操作。模拟电网及变电站各种电气设备的故障及不正常运行方式:线路及母线故障;变压器故障等。
2实习的内容
本次仿真实习共包括顺义,上花园,周营子,杨家窑和马家集五个变电站。现在就这五个变电站的实习内容进行一一介绍。
顺义站简介
顺义站是一座500kV变电站,共有500kV,220kV和66kV三个电压等级,500kV母线采用3/2的接线方式。220kV采用双母线分段的接线形式。66kV供所用电和无功补偿。
顺义站的实习内容
顺义站实习的内容主要就是在一次设备区进行巡视,认识500kV变电站的一次设备包括断路器,隔离开关,电压电流互感器,母线等设备,并观察500kV变电站的电气主接线形式。
上花园站
上花园站简介
上花园是一座220kV变电站,共有220kV 110kV 35kV三个电压等级。220kV采用双母
带旁路的接线方式,两台主变采用的是三绕组有载调压变压器。110kV采用双母带旁路的接线方式,35kV采用单母线分段的接线方式。
上花园站的实习内容
一次设备区巡视,观察了双母线带旁路和单母线分段的一次设备接线方式
故障演习
1 观察220kV侧2218断路器故障
接地线断裂
接线板过热
绝缘子破损
周营子站
周营子站简介
周营子站是一座220kV变电站,共有220kv 110kv 10kv三个电压等级,220kv采用双母线的接线形式,双母线,母联开关均拖入运行,即固定连接方式,两台主变均为三绕组有载调压变压器。110kv母线采用双母线的接线形式双母线,母联开关均拖入运行,10kv采用单母线分段的接线形式,两端母线独立运行。
故障演习
操作演练
杨家窑站实习内容
杨家窑为一个110变电站,共有11035和10三个电压等级。110单母线分段,四条进线,母联开关未投入运行,两台三绕组变压器。10单母线分段,10母线上有并联的电容无功补偿装置及负荷,母联开关处于开位。35单母分段,母联开关未投入。
实习内容
马家集变电站简介
马家集是一座110变电站,共有11035和10三个电压等级。110采用内桥型接线方式。35采用单母线分段加旁路母线的接线方式,分段开关未投入。10采用单母分段,母联开关断开。
3实习结果
对变电站的主要电气设备进一步认识
变电站的主要电气设备有主电压器,断路器,隔离开关,电压互感器电流互感器 避雷器,电抗器。
1主变压器
本次实习中220kv及以下的变压器全为三绕组有载调压变压器。有载调压变压器就是不断开电源让变压器在正常工作状态下,带负荷调节分接开关。它的原理就是,在开关的动触头从一档未完全离开时,接通过渡电路以保证变压器不失电,当动触头到达另一头时,再断开过渡电路,调节就完成了。有载调压开关除了有过渡电路外,还必须有良好的灭弧性能。
500KV变电站有自耦变压器,自耦变压器的绕组容量与额定容量称为自耦变压器的效益系数。由于子耦变压器的绕组容量只是同容量普通变压器的K倍,所以与同容量的普通变压器相比,自耦变压器的体积和重量都要小。正是由于自耦变压器具有体积小,重量轻,造价低的优点,500KV自耦变压器在系统中得到广泛应用。
500kv主变是由三台单相变压器组成的。
2断路器
高压断路器的主要作用是,在正常情况下控制各种电力线路和设备的开断和关和,在电力系统发生故障时自动的切除电力系统的短路电流,以保证电力系统的正常运行。
3隔离开关
隔离开关是高压开关的一种,在结构上,隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能用来拉合负荷电流和短路电流,正常分开位置时,隔离开关两端之间有符合要求的看见绝缘距离,在电网中,主要用途有:设备检修时,用来隔离有电和无电部分,形成明显的开断点,以保证工作人员和设备的安全2隔离开关和断路器配合,进行倒闸操作,以改变系统的接线运行方式,其主要作用是电气隔离。
4电压互感器 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电容式(cvt)。
电流互感器
电流互感器是用来变换电流的特种变压器。电流互感器的一次绕组串联在电力系统中,线路中的电流就是电流互感器的一次电流,二次绕组接有测量仪表和保护装置,作为二次绕组的负荷,二次绕组额定电流值一般为5A或1A。
避雷器
能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。
电抗器
在500KV变电站线路上装有电抗器,超高压输电线路有大量的容性充电功率。100km长的500kv线路充电功率为100~120M。为同样长度的220kv线路的6~7倍。如此大的容性充电功率给电网的安全运行带来麻烦。因此,在超高压线路上一般要装设并联高压电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作
对主接线方式的认识
本次实习涉及到的主接线形式有:单母线,双母分段,3/2接线形式,双母带旁路母线,单母分段,双母线,桥型接线
1桥形接线
马家集110kv采用的内桥形接线。桥型接线采用4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少,也是投资较少的一种接线形式。根据桥型断路器的位置可分为内桥和外侨两种,由于变压器的可靠性远大于线路,因此为内桥接线。
2单母线分段接线
上花园35kv母线,杨家窑全站母线,周营子10kv母线,马家集10kv母线都采用此接线方式,单母分段就是将母线用断路器分为两段,优点是接线简单,投资省,操作方便,隔离开关仅在检修设备时做隔离电压用,不担任其他任何操作,误操作的可能性减少。缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。此外在检修出线断路器时,该回路必须停止工作。这种接线适用于6~220kv系统,且出线回路数量不多的情况。
3双母线接线
周营子220kv母线,110kv母线都采用的双母线接线。双母线接线,其中一个为工作母线,另一个为备用母线,每回线路经过一个断路器和两个隔离开关连接到两个母线上。 1检修任意母线不中断供电
2工作母线故障时,可经倒闸操作将全部回路倒到备用母线上,快速恢复供电。
3检修任意回路的母线隔离开关时,只断开这条回路,其他回路可倒到另一条母线上。 双母线接线供电可靠性高,调度灵活,便于扩建等优点,在大中型变电站中广为采用。但这种方式设备较多,配电装置复杂,经济性差;在运行中隔离开关为操作电器,易导致误操作;当母线回路发生故障时,需短时切除较多电源和负荷;当检修出线断路器时,该回路停电。
双母线带旁路母线
上花园220KV母线,110kv母线采用此接线方式。为了避免检修出线断路器时该回路停电,加装旁路母线
双母线分段
顺义站220kv,双母分段接线的供电可靠性比双母线高
一台半断路器接线
顺义站500kv母线采用3/2接线形式
特点是两组母线之间串联三台断路器,于两台断路器间引一条回路。这种接线的正常运行方式是所有断路器都接通,双母线同时工作。优点是
1检修任意一台断路器时,都不会造成任何回路停电,也不用进行切换操作。
2母线发生故障时,只跳开与母线相连的断路器,而全部回路保留在另一组母线上继续工作
电厂仿真实习报告篇十
《热电厂实习报告》
通过一年电厂专业知识的学习,我们对电厂有了初步的理论认识。为了更好的认识与了解专业知识,并拓展实际的知识面,我们先后在同煤大唐热电厂与大同市二电厂进行了参观实习,并在北岳职业技术学院进行了乌拉山电厂集控模拟仿真实验,通过实习,使我加深了对电厂及其相关行业的了解,并对厂内设备有了一定认识。
一、行业概述
在学校老师的精心安排下,我们先后来到了大唐电厂与二电厂,北岳职业技术学院实习。其实,就像电厂的师傅们所讲,这短短的参观也就仅仅是参观而已,谈不上实习,但是就当作参观,也未必不可,而且对我们也会有很大的帮助。从小到大一直是与课本打交道,这次能直接学习课本 以外的知识,当然是不能错过,而且要好好的把握。
虽然只经过短短的参观认识,但是经过各电厂的介绍得知,在新中国成立之后的半个世纪中,中国的电力工业取得了迅速的发展,平均每年以10%以上的速度在增长,到2005年12月底,全国装机容量以突破5亿千瓦,无论在装机容量还是在发电量上都跃居世界第二位,仅次于美国。特别是进入上个世纪90年代以来,我国的电力平均每年新增装机容量超过17GW,使长期严重缺电的局面得到了基本缓解,国民经济和社会发展对电力的需求得到了基本满足。 但是,我们目前还存在一些问题,首先是全国发电设备平均年利用小时逐年下降。其次是我国的人均用电水平底,远远落后于发达国家,大约是加拿大的1/20,美国的1/4,法国的1/8,全国至今还有上千万人没有用上电,而且近几年中国电力供需十分紧张,不少地区拉闸限电,可见,电力的发展还远远不够。
第一次来到的就是大唐热电厂,在来电厂之前,厂内师傅向我们简单介绍了一下电厂的基本历史和入厂安全教育。很不巧,我们这个组被分到后夜班,凌晨,我们就以三人一组在各自师傅的带领之下去参观了电厂的各个部分。我和另外两位同学在输煤系统实习观摩。厂内给人的第一感觉就是嘈杂,再就是高大的建筑物,师傅们强调最多的就是安全。对于师傅的介绍,讲解一米外几乎就听不到说什么,很不幸,在厂房内,我没有能靠近,当然也就不知所云,不过还好,经过了嘈杂的厂房后,我们来到了输煤集控室,这里可以说是电厂里面环境最好的工作场地,没有房外的灰飞烟饶,没有机器的轰轰隆隆,而且没有外面的酷热。在集控室,最引人注意的就是正门对面的一排三台机器,上面布满了红线,红点,还有一些绿色的(我是基本上看不懂的,只能从表面上看看其线路图),据介绍就是控制电厂输煤系统的机器装备等等的流程图。现在基本上都是自动化了,室中心的几台计算机就是对他进行控制的,而工作人员的人数只需要几个了,只要控制计算机就可以确保机器的正常安全运行,比起原来的旧电厂,现在的自动化程度大大提高,所以电厂的技术人员越来越少了,当然对他们的要求也是越来越高,直接带来的就是效益的越来越好了。
这一点在大同二电厂也可以鲜明的看得出来,我们在工人师傅的导引之下,穿过了电厂的厂房,其中除了只看到机器设备之外就没有什么其他的,很难看到一个工人,偶尔看到的是几台可控机器,据工人师傅介绍,只需要工人在上面设置好程序就可以不管了,机器的控制全部在集控室可以观测,所以只要电厂运行出了问题,就可以马上得知,一个电话过去,维修的就马上过去,使之尽快得到解决。
谈到自动化,我们在二电厂也可以深深的感受到。在汽包制造分厂,汽包的一些辅助制造,比如汽包上面的钻孔,焊接等全部是自动进行,只要技术工人根据制造要求事先设计好程序,然后开动机器即可;在管子分厂,无数支管子的生产,如果仅仅是人为的打磨,那是不可能做到完全一样的,所以当然也利用机器的自动作业,工人只需要注意机器就可以了。对于锅炉,他有一个重要的组成部分就是水冷壁。水冷壁就是由许许多多的管子并排组成,管子之间都是焊接着,这些焊接也是有机器的自动完成,每次并排几只管子,调整好之间的位置,然后就是自动工作了。
现在火电厂的自动化程度都很高,人员数量必然就会减少,使得对工作的质量就会提高。据
了解,火电厂的职工一般是五班三倒或者是四班二倒或者还有其他的,反正就是采用的轮流制度吧,每次只要是上班就是连续8个小时,在集控室工作的就必须严密注视着计算机,确保异常情况的出现能够被立即发觉;对于维修方面的,工作时间有些不同,有一种开玩笑的说法,说维修工个个都患有“电话恐惧症”,只要电话一响,多半认为就是要工作了——电厂某些设备需要维修了,不管是寒冬还是酷暑,不管是白天还是黑夜,都必赶赴现场。当时我们听起来都很惊讶,心底里自然就想以后自己不要从事这种工作了,但是,中国有一句谚语——“我不入地狱,谁入地狱?”,如果以后真的是从事这种工作,当然是不会抱怨,更不会推却的了。但是话说回来,现在的科技如此发达,机器设备哪有那么容易坏掉呢,所以维修工人的情况也不像想象中的那么艰难。总之,在电厂工作的时间概念与一般的有些不同,典型的就是不会按照正常的星期计算,也不会有正常的“黄金周”,人家最闲的时候就是电厂最忙的时候,尽管如此,但是我认为这也没什么的,还不是都在地球上工作。
这次认识实习涉及到电厂的方方面面,当然也不会错过职工薪资方面的问题。对于薪资方面,我没有顾面子,问了一些,但是几位都没有正面回答,但从他们的表情看来(我观察了一下),应该还不错,这也是事实吧,当代的中国正在崛起,经济正在以爆炸式的方式增长,电力就是其中的最根本的基础保障,作为电力的源泉,电厂肯定是扮演着大佬的角色。总之,火电厂给人的总体印象是工作环境不怎么样,工作时间不合大流,工作地点不靠近城市,工作待遇还算不差,对国家的贡献无人能替,还有着巨大的发展!
二、火力发电厂的生产过程
在整个实习阶段,我感觉在北岳技术学院的收获是最大的也是最实际的,从二电厂的请的老师很有实力,诙谐幽默,讲的也不错。呵呵,题外话。遗憾的是只有一周的时间。虽然有些东西还是有点不太明白,但从基本上已经明白了火力发电厂的生产过程。
实际上,火力发电厂的生产过程是四个能量形态的转换过程,首先化石燃料(煤)的化学能经过燃烧转变为热能,这个过程在蒸汽锅炉或燃汽机的燃烧室内完成;再是热能转变为机械能,这个过程在蒸汽机或燃汽轮机完成;最后通过发电机将机械能转变成电能。
火力发电厂的原料就是原煤。原煤一般用火车运送到发电厂的储煤场,再用输煤皮带输送到煤斗或筒仓。原煤从煤斗落下由给煤机送入磨煤机磨成煤粉,并同时送入热空气来干燥和输送煤粉。形成的煤粉空气混合物经分离器分离后,合格的煤粉经过排粉机送入输粉管,通过燃烧器喷入锅炉的炉膛中燃烧。 燃料燃烧所需要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外,另一部分直接引至燃烧器进入炉膛。 燃烧生成的高温烟气,在引风机的作用下先沿着锅炉的倒“U”形烟道依次流过炉膛,水冷壁管,过热器,省煤器,空气预热器,同时逐步将烟气的热能传给工质以及空气,自身变成低温烟气,经除尘器净化后的烟气由引风机抽出,经烟囱排入大气。如电厂燃用高硫煤,则烟气经脱硫装置的净化后在排入大气。 煤燃烧后生成的灰渣,其中大的灰子会因自重从气流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态渣,最后由排渣装置排入灰渣沟,再由灰渣泵送到灰渣场。大量的细小的灰粒(飞灰)则随烟气带走,经除尘器分离后也送到灰渣沟。
锅炉给水先进入省煤器预热到接近饱和温度,后经蒸发器受热面加热为饱和蒸汽,再经过热器被加热为过热蒸汽,此蒸汽又称为主蒸汽。 经过以上流程,就完了燃料的输送和燃烧、蒸汽的生成燃物(灰、渣、烟气)的处理及排出。 由锅炉过热气出来的主蒸汽经过主蒸汽管道进入汽轮机膨胀作功,冲转汽轮机,从而带动发电机发电。从汽轮机排出的乏汽排入凝汽器,在此被凝结冷却成水,此凝结水称为主凝结水。主凝结水通过凝结水泵送入低压加热器,有汽轮机抽出部分蒸汽后再进入除氧器,在其中通过继续加热除去溶于水中的各种气体(主要是氧气)。经化学车间处理后的补给水(软水)与主凝结水汇于除氧器的水箱,成为锅炉的给水,再经过给水泵升压后送往高压加热器,偶汽轮机高压部分抽出一定的蒸汽加热,
然后送入锅炉,从而使工质完成一个热力循环。
循环水泵将冷却水(又称循环水)送往凝结器,吸收乏气热量后返回江河,这就形成开式循环冷却水系统。在缺水的地区或离河道较远的电厂。则需要高性能冷却水塔或喷水池等循环水冷设备,从而实现闭式循环冷却水系统。 经过以上流程,就完成了蒸汽的热能转换为机械能,电能,以及锅炉给水供应的过程。因此火力发电厂是由炉,机,电三大部分和各自相应的辅助设备及系统组成的复杂的能源转换的动力厂。
三、火电厂的主要设备
火电厂主要由三大设备组成:锅炉,汽轮机和电机。这次的认识实习主要认识的是锅炉与汽轮机。
(1)锅炉
在大唐电厂实习中,我们认识并且初步了解了流化床锅炉,火电厂中锅炉完成就是通过燃烧,把燃料的化学能转换成热能的能量转换过程,锅炉机组的产品就是高温高压的蒸汽。在锅炉机组中的能量转换包括三个过程:燃料的燃烧过程、传热过程和水的汽化过程。燃料和空气中的氧,在锅炉燃烧室中混合,氧化燃烧,生成高温烟气,这个过程就燃烧过程。高温烟气通过锅炉的各个受热面传热,将热能传给锅炉的工质——水。水吸热后汽化变成饱和蒸汽,饱和蒸汽进一步吸热变成高温的过热蒸汽,这就是传热与水的汽化过程。
关于锅炉中使用的水,据老师介绍,电厂中使用的一般是除盐水,实习中认识到,锅炉的给水先进入后自下而上流动,经加热后进入汽包然后就降到水冷壁的下联箱,在进入水冷壁。在水冷壁中部分水变成蒸汽形成汽水混合物。汽水混合物在汽包内分离,其中水继续留在汽包内进行下一轮循环。
锅炉使用的均为煤。是热电厂的原料。在大唐电厂,工人师傅带我们参观了煤沟,我没法形容,远远看过去,根本不能猜出来那就是煤,因为看起来它就是一座墨色的山。电厂对煤也有很高的要求。目前电厂一般采用的是煤粉炉,其原因是煤粉流动性好,可充分燃烧,使用之前,利用热空气喷入炉膛与空气充分混合,在炉内作悬浮燃烧。高新电厂的师兄介绍说煤粉的细度不到头发丝大,主要是为了提高燃烧效率。如今的环境问题突出,严重阻碍了人类的发展,所以在热电厂中,废气物都要经历严格的脱硫后才能排放。
实习期间在电厂中听到最多的关于锅炉方面的当属汽包。几经询问和看教科书,才明白汽包的大致情况。它的主要作用就是将其中的汽水混合物分离,蒸汽从汽包顶部引出,经加热到额定温度后送到汽轮机中做功,而水则继续留在里面进行下一次循环。这就是自然循环锅炉。 在参观电厂的时候,说实话,并没有认识到什么是锅炉,在大唐电厂,只见过待装5号锅炉的水冷壁,简单的说,就是一根根的空心管子吧,又没有成品(都是锅炉的各个部分,没有组合),所以还是没有弄清楚,直到在工大的仿真实验室里,在二电厂老师的解说下才明白那方形的就是,据说有六十多米高,周围有许多水管,也就是水冷壁。锅炉一般是吊着的,这点很多人不明白,如此巨大的东西为何要吊着?其实原因很简单,就是为了应付锅炉的热胀冷缩。
(2)汽轮机
实习中在电厂看到汽轮机,就是个庞然大物,在那卧着,里面是什么样子也没看过。只是在上课的时候老师讲过。首先老师讲到的是叶片,只有三十厘米左右长,宽度也只有十多厘米,当时感觉很小,很不可思议,这么大的电厂怎么会是如此小的叶片,与我想象中的比起来小得多(我想象中的至少有一米多长),中间缠着钢铁的东西,中间的钢铁还有六个对称的槽,很自然,这就是转子了,听另外一个解释,六个槽就是为了绕线圈用的,共三组,在定子中间飞速旋转,作为导线切割磁感线而发电,这个原理很简单,从初中学到高中再学到了大学,现在总算学到了实际。下一个就是定子了,定子很大,直径差不多三米,外面很光滑,里面是密密麻麻的小小的片状东西,听说就是磁铁,外面还有些玻璃窗,就是供观察或维修的吧。
总 结