2012年是我人生经历的一个重大转折点,今年5月份我从电控维修部调动到生产技术部工作,我担任电气专责职务,分管电气一、二次专业的技术管理工作。在部门各位主任的领导下和各位同事的帮助下,克服难题,努力工作,尽力做到胜任本岗位的工作,为了不断改进自己,提升自身素质和能力,现将2012年工作总结如下,请各领导对我工作提出意见和建议,以便我更好更高效的完成2013年各项工作。

一、主要工作:

为保证安全生产,按厂部设备运行及检修技术规程要求,利用机组、系统各类检修机会,监督检修公司及电控维修部对电气设备进行全面检查、检修、更换、试验,主要完成了以下工作:

1、#2机组C级检修期间,监督电气一次专业完成#2机组检修标准项目26项,特殊项目1项,技术监督16个总项目,消缺项目1项;在所有项目的落实上,尽力做到全程跟踪,充分的掌握检修过程,对于检修中存在问题积极协调解决,参与专业人员的技术交流会议,与检修公司电气一次班、低压配电班配合共同顺利完成#2机组C级检修。在此期间,监督协助电控维修部完成#2机组检修标准项目27项,技术改造项目1项,消缺项目4项;电气二次班组要利用本次C级检修机会,对于6kV部分综保装置进行技术改造换型,为了能够顺利完成该项工作,参与专业组织的技改技术交流,制定了详细的改造方案,最终克服通信难题,实现了技改项目

通信接入现有系统的功能。

2、#1机组A级检修期间,监督协调电气一次专业完成74个大项标准检修项目,完成24个特殊项目的工作,积极协调宁夏电力能源公司与银仪检修公司配合开展#1机组首次大修的技术监督项目工作,使得#1机组A级检修的工作能够顺利完成。在此期间,监督配合电控维修部二次专业开展检修工作,完成标准检修项目24个大项,特殊项目4项,同时还有技术改造项目1项;协调宁夏电力能源公司和具备特殊设备试验资质的单位进行技术监督特殊试验和A级检修后启动试验。

3、除#1、#2机组检修外,结合厂部的检修计划,开展磨煤机检修、热网检修等系统的检修,认真对设备的检修工作进行技术监督。

4、参与开展了2012年技术监督和安全达标检查工作,对于各专业进行技术监督督导和检查工作,协调解决技术监督工作中存在的问题。

5、按照调度要求,完成调度部署的各项工作。

二、缺陷消除情况及分析

2012年截止目前,银仪检修电气一次班、低压配电班共发生缺陷343条,消除342条,消缺率99.71%。其中电气一次班共计115条,挂起1条,低压配电班发生消除缺陷228条。电控维修部电气二次班登陆缺陷22条,消除缺陷21条,消缺率为95.5%。

低压配电班出现缺陷最多的设备是电动门共计65条,其次是照明85条,公用系统19条,#1、#2机低压配电装置(PC、MCC段及就地控制柜)20条,电除尘设备15条,干渣系统10条,其它14条。其中电动门缺陷多出现在起停机时段,引起电动门故障的原因主要有两方面:一是机组起

停时电动门操作较为频繁,容易出现阀门卡涩,过力矩保护动作,一般复位,简单处理即可消处;二是现场使用SIPOS电动门电源板损坏较为频繁,需更换电源板。照明缺陷主要是光源的更换,基建时选择光源虽然价格较低,但寿命较短,造成更换频率较高,造成了照明的不可靠以及检修工作量的增大,针对于此项问题,检修班组在2012年的消缺工组中,已经对于质量较差的光源进行更换,更换的金卤灯备件均选用欧斯朗光源,更换后金卤灯故障率明显下降。电除尘、干渣系统缺陷主要出现在煤质较差的时段,#1炉干渣系统改造后缺陷情况已得到明显改观,#2炉干渣系统缺陷仍较多,等#2炉干渣系统全部改造完成后,该类缺陷能够得到较好的控制。

电气一次班出现缺陷最多的设备是电动机56条,高压开关柜5条,照明21条,其它33条。其中#1发电机漏氢缺陷挂起,发电机漏氢初步判断为密封瓦泄露,计划于2013年#1机组C修时间揭瓦处理;对于公用系统暴露出来的缺陷是由于公用系统电机数量较多,部分运行环境较差,要加强公用设备的巡视检查和日常维护,从而降低故障率,另一方面还要充分的考虑公用系统电机备件的储备;对于电动机出现的有异音、驱动、非驱动端轴承温度高、震动大等缺陷,主要是电动机轴承室缺油或者轴承磨损严重造成,该类缺陷可以通过注油消除,不得已时,刻意对轴承进行更换处理,对于该缺陷的发生,我们要进步与检修单位进行沟通,应该注意注油、清理轴承室污染的油脂等定期工作的开展,从根本制定措施,节约消缺成本。

电控维修部电气二次班本年度登陆的缺陷较少,相比上一年有明显的

减少,但部分易处理缺陷及时消除,没有进行MIS登陆,对于出现的缺陷中,有11条是6kV设备电能计量不准确,其中造成该缺陷的主要原因是电控维修部没有及时对综保装置计量底码进行定期清零和设备本身计量精度不高,对于该问题我们已经对电控部相关班组进行要求,定期对设备的电能计量底码进行清零,并且加强设备的检修维护,从而减少设备的异常,其他缺陷暴露出来较多的为设备指示灯坏、无法正常操作等问题,对于该问题,已经严格要求检修班组,提高检修质量,对于备品备件应该结合实际生产进行充分的准备。

三、生产费用情况(不完全统计)

银仪检修公司2012年电气专业低压配电班产生备件费用387137元,消耗材料费用112088元,合计499225元。电气一次班产生备件费用358301元,消耗材料费用53023元,合计411324元(含发电机大修备件18万)。检修公司电气专业共产生费用910549元。低压配电班技改费用6万元,(#1机组直流事故油泵控制柜)

电控维修部电气二次班2012年总费用约50.8万元,其中生产材料消耗及备件领用费用约20万元,A级检修试验技术服务及通信改造共计5.8万元,技改费用约25万元(#1、#2机组6kV综保装置改造材料、技术服务费用)

四、工作中存在的主要问题。

1、对于今天生产费用的超标,没有能够对本专业费用进行较好的分析和控制,特备是检修公司所订的备件,多数没有领用,应该仔细地进行核对,对于没有必要的备件要进行控制,以此减少材料的费用。

电厂电气工作总结篇二
《2010年电厂电气技术员个人总结》

2010 年电厂电气技术员个人总结本年度即将过去,为能在下一年更好的工作、总结经验、坚持有点、改正不足,按公司要求特总结如下:在这一年的工作中,由实习电气技术员变为正式的电气技术员,在实习的时候主要是学习技术知识,除了技术还要学习管理工作,这对我的这个刚参加工作不久的毛头小子来说是个不小的难题,但我并不气馁,在工作中虚心的向老师傅们学习请教,以丰富自己的经验。这样才能更合理的管理,将电气工作做的更好。通过总结,虽然取得了一定的进步,但是仍存在很多的缺点和不足。作为一名电气技术员,在工作生产中只有不断的总结经验教训,发现不足,才能使自己得到更快的进步。一、深入现场、扎实工作今年一月份我很高兴的来到营口热电项目部工作,营口热电是个新电厂,所以工程遗留缺陷很多,但是我知道只有这样的现场才能使我不断的丰富自己,学到很多东西,我也抱着这样的心态工作下去。虽然这里有些东西对我来说比较陌生,因为学校里学的都是书本的东西,这样的实际应用还是第一次,我时刻努力着,在老师傅的指导下,我顺利的完成了领导交给我的任务,并且让自己的业务水平得到了进一步的提高。七月份,我正式提升到技术员,我深刻感受到身上肩负的责任,作为一名电气技术员,我的主要职责是负责电气技术的支持工作,制定电气设备的检修安排工作和相应的管理规程、技术操作措施,组织职工搞好业务培训,并且经常深入现场,对现场提出技术改造和小修项目进行落实,保证现场设备稳定运行。一年来,我努力工作,认真履行职责,从技术和管理水平上不断提高自己,在各个方面都取得了较大的进步。在现场我与同志们同上同下,遇到设备出现问题积极到现场处理故障、排除隐患。每天坚持到现场检查设备运转情况,高、低压设备的供电情况:学习各种技术。由浅入深的掌握了系统,使我对工艺的生产过程有了进一步的了解,并且把以前学到的知识于实际生产有效的结合,为以后能够更好的理论联系实际,更好的促进生产、更好的减少同志们的劳动强度,更有效的提高劳动生产效率,为企业和社会创造更多的效益打下了坚实的基础,其他方面,一丝不苟的完善和完成电气安全规程措施,并且认真监督实施。材料计划提的及时、全面、备件参数的准确是设备正常运转的保证,我担负着电气设备材料计划的上报工作,在工作中,我及时跑到现场,查问题,以便使备件能够更加全面,可靠,避免了因为缺少备件而耽误生产的状况。对于材料计划工作,选型号看似一个简单的工作,但是这也是一门大学问,各种

材料的参数,如何选型都需要根据实际需求进行选择,在领导的虚心教导下,我一步步的成长着。在工作中,首先是对自己要求严,不允许职工办的事,自己坚决不干,为现场职工做好表率,在执行贯彻规程措施上,严格现场对好,措施不对号的工作一律不干,对职工的违章行为和不规范行为坚决制止,在生产中出现的安全事故和影响生茶的事故认真组织分析,不走过场,责任追究不走形式,做到了落实责任,教育、警醒大家的目的。其次是考虑工作细,做到了统筹兼顾,既有安全教育方面又有具体的工作布置,即考虑到了生产又考虑到了电气,做到了面面俱到无漏控现象,工作做到了有布置、有落实、有检查。三是务实,通过每天坚持学习,不断提高了自己的理论水平、业务水平、实践经验和个人素质。四是工作扎实工作不停留在表面上,不怕困难、不怕伤人、求实见效,进一步提高了自己的管理水平。二、投身技改、永于创新在工作中,认真向老师傅学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高更新的知识。积极参与到现场的改造中去,每一次技改都是我们提高专业技能的好机会,现在我个人还没有能力进行大的项目改造,但是我始终保持良好的态度,投身到这些工作中去,遇到问题勇于挺身,在配合班长的工作中不断丰富,不断学习,不断进步。三、缺点与不足因为在很多方面我的技术和经验都不足,遇到的问题多,处理问题就做不到得心应手。在以后的工作中,一定要坚持多跑现场,敢于发现、解决和处理问题,遇到问题,绝不逃避,虚心向经验丰富的老师傅学习:另外,及时组织经验教训,把存在的问题不懂的 问题都记录下来,并且抓紧时间解决处理,做好记录,以便日后遇到同样的问题,能够更好更快的处理好。认真学习管理方式和方法,使自己在今后的生产组织中能够更好的完成领导布置的工作和任务。在以前的工作中,考虑问题往往不周全,做事不考虑后果,不仅耽误了自己,还影响了别人,在今后的工作学习中,一定加强学习,使自己更快的成熟起来。四、自我评价总之,通过一年的生产和技术学习,我在思想上技术上都得到了很大的提高和进步。即开阔了眼界,丰富了知识,又提高了自己的管理和业务水平,最重要的是为自己在今后的工作中,能够更好的完成工作任务打下了良好的基础。总结一年来的工作,既有成绩又有很多的缺点。在今后的工作中,只有不断的认真总结,发现不足,改正缺点,个人才能得到更快的进步。2010 年电厂电气技术员个人总结本年度即将过去,为能在下一年更好的工作、总结经验、坚持有点、改正不足,

按公司要求特总结如下:在这一年的工作中,由实习电气技术员变为正式的电气技术员,在实习的时候主要是学习技术知识,除了技术还要学习管理工作,这对我的这个刚参加工作不久的毛头小子来说是个不小的难题,但我并不气馁,在工作中虚心的向老师傅们学习请教,以丰富自己的经验。对于材料计划工作,选型号看似一个简单的工作,但是这也是一门大学问,各种材料的参数,如何选型都需要根据实际需求进行选择,在领导的虚心教导下,我一步步的成长着。在工作中,首先是对

自己要求严,不允许职工办的事,自己坚决不干,为现场职工做好表率,在执行贯彻规程措施上,严格现场对好,措施不对号的工作一律不干,对职工的违章行为和不规范行为坚决制止,在生产中出现的安全事故和影响生茶的事故认真组织分析,不走过场,责任追究不走形式,做到了落实责任,教育、警醒大家的目的。《2014年热电厂电气专业年终总结》

2014年热电厂电气专业年终总结

一、经济指标完成情况

(以上数据截止日期为2014年12月29日,检修费用截止日期为2014年12月29日不含劳保费用)

二、安全生产

1、“两票三制”执行情况:

严格执行“两票三制”和反“三违”措施,切实做到设备的停送电操作必须经由值长批准后方可执行,严禁口头约定停送电,盘动备用转机设备时,必须办理该设备的停电手续,禁止按下急停按钮后就直接盘动设备的行为。

2、人员安全意识培养:

每周集中有计划性的针对专业安全运行规程、二十五项反事故措施知识进行培训,及时纠正现场的各种不安全行为, 提高人员的安全防护知识和技能。

3、现场安全管理:

消除现场井、坑、孔、洞等安全隐患,重点做好电气设备防鼠、防火、防汛工作。建立《转机设备润滑台帐》,加强对转动设备的润滑管理。针对现场环境温度较高的设备及各大电流回路,制定并下发电气专业《日常巡检温度测量记录表》及《空压机系统温度测量记录表》。

4、安全运行分析:

重点针对厂用电中断、误操作等事故进行预想、讲解,并下发《各开关紧急合闸措施》; 5、发电机解列,并列操作一共16次,分别为:

1) 2014年3月21日:1#发电机开机与外电并列(猫爬电抗器引起);

2) 2014年3月22日:2#发电机开机与#1发电机并列; 3) 2014年4月4日:1#发电机解列停机;

4) 2014年4月21日:1#发电机开机与2#发电机并列; 5) 2014年5月12日:1#发电机解列停机;

6) 2014年5月20日:1#发电机开机与2#发电机并列; 7) 2014年5月29日:1#发电机解列停机;

8) 2014年6月10日:1#发电机开机与2#发电机并列(#2、3炉除尘器更换布袋); 9) 2014年6月28日:1#发电机解列停机;

10) 2014年7月1日: 1#发电机开机与2#发电机并列;

11) 2014年9月30日:#1、2发电机停机,外电供电(国庆全停检修); 12) 2014年10月5日: #1、2发电机开机并列运行; 13) 2014年10月25日:1#发电机解列停机;

14) 2014年10月28日:2#发电机开机,解列外电(回油温度表接线松脱引起); 15) 2014年10月30日:1#发电机开机与2#发电机并列; 16) 2014年11月28日:1#发电机解列停机。 6、2014年度电气事故汇总:

①3月21日,野猫攀爬室外二期造纸制浆电抗器短路,导致全厂厂用电中断事故(整改措施:加装格珊网,电气高/低压室各桥架进出线、配电柜封堵);

②3月9日,反冲洗至地沟排水倒灌,导致水淹#1机组凝结水泵电机(整改措施:现场所有排污泵均加装自动液位控制,防止水淹电机事件再次发生);

③5月19日,污水站进线隔离刀闸由于ABC三相发生相间短路接地故障,全部短路电流瞬间冲击热电站高压室内10KV 0-1段母联隔离刀闸,进线严重发热,导致C相动、静触头均烧坏(整改措施:定期对各大电流回路进行巡检测温);

④10月5日,二期造纸#2电源开关出线一电缆接地5分钟后发生短路,烧坏上层支架多条高压电缆(a、敷设电缆必须规范操作;b、更换二期接地选线装置;);

⑤10月28日,#2汽轮机5#瓦回油电接点温度计静触头(高-高)松脱,与动触头接通,导致 “轴承回油温度高”的误动讯号跳机,厂用电中断(加强对厂用电中断事故处理培训)。

三、经济运行 1、降低生产成本:

建立《电气设备用电监督记录表》,根据机组负荷率,每班接班后计算上一个班的设备用电量,发现异常情况及时反馈至值长及相关专业,及时做出相应调整(自9月17日实施起,

站内自用电率由12.8%左右明显下降至12%以下)。

2、提高全员节能意识:

培养全员节约意识,严格控制各配电室空调及照明用电,根据生产情况、环境温度变化及时调整各配电室以及生产现场冷却风机,节约用电。

3、降低检修费用:

加强对设备的维护保养,减少设备故障率。同时专业开展“修废利旧”活动,严格控制维修费,节流开源。

四、人员管理

电气专业共13人,全年人员离职3人,相应岗位提升3人,招聘3人。全年共下发考核通报12份,其中奖励通报6份。制定并下发《电气检修岗位职责》及《电气检修考核细则》。

五、现场设备管理 1、点检

严格要求专业人员对现场设备每小时巡查一次,及时发现设备隐患,填写设备缺陷单。主要发现的缺陷有:#1空压机主电机冷却风扇破裂、水淹#1机组凝泵电机、690V循泵冷却电机风叶脱落、#2发电机出线B相铜管母线接头处温度高、#3石灰乳泵电机堵转过热至210℃、二期#2给水泵液力耦合器轴承异音大、#1炉一次风机前轴承异音大等。 2、维护

机组运行期间对输煤行车、塔吊每周检查维护一次,空调每月检查清洗一次,有加油嘴的转机设备每3月加油一次(转机设备台帐已建立并执行),所有电动葫芦每3个月检查一次。

年中, #1、2机组停机多次,处理现场已有的电气缺陷,高压开关柜定期检查维护,大电流回路检查紧线,常运行的转机解体、加油/换油,变频器清灰以及相应机组停机后的技改等计划性检修维护工作。

值得专业总结经验的有:更换#1炉一次风机电机前后轴承;清洗#1/2发电机空冷器;高压电缆热缩型中间接头的制作;高压电缆热缩型终端头的制作。

3、保养:坚持每5天一次设备卫生清扫工作。

4、备品备件:及时申报各常规用备品、备件,保证生产安全库存。 六、设备安装或技改 1、完成锅炉脱硝项目技改;

2、10KV 0段母线分段,其中一段用1条240mm2电缆连接至10KV I段(年底全停检修时还需再增加2条240mm2电缆);

3、电气主控室楼梯重新刷防锈漆;

4、#1、2炉脱硫塔电源由单电源供电,改为双电源供电; 5、生活区电源由10KV 0段移位10KV II段;

6、二期小电流接地选线装置更换(年底全停检修时还需再次校线并将大电流负载回路二次线路技改,直接跳闸);

7、#1-3炉落煤管振动器、化水软水增压泵及循环水增压泵敷设电缆,加装现场控制箱; 8、汽机室外回收水池潜水泵、电缆隧道新增潜水泵、一期循环水配电室新增检修箱、脱硫配电室新增轴流风机、空压机电源柜及#2发电机开关柜顶新增排风扇等设备安装,接线。

七、培训

全年共培训 31 次,分别针对安规、运规、操作票以及日常操作的注意事项、工具安全使用、继电保护、新增设备等方面进行培训,从而提高电气人员安全意识、提升专业知识与技能,规范现场操作。

八、存在问题

1、需加强现场培训,提升运行值班人员技能水平。例如:输煤一二期行车及塔吊在运行时出现故障,经常需要依靠检修人员才能将其处理好。运行班长直接面临故障考验的次数较多,对于其一二次回路相对熟悉,一些频繁出现的问题点能及时找到,而大多数主操、副操就一筹莫展了,人员的衔接出现断层。而对于检修人员,则需加强对继电保护、励磁系统等二次回路以及变频器的相关知识培训,提高维护人员的理论水平。

2、风险评估预测不足。需加强对电气安全运行进行分析,事故预想。 九、2015年工作目标

1、5-10月份厂用电率控制在12.4%以内,其余月份控制在11.7%以内; 2、生产安全率100%,零火警事故、零工伤事故; 3、两票执行率100%,无误操作事故。

电气专业 应安强

2014-12-30

电厂电气工作总结篇四
《2014电厂电气运行个人总结》

年度个人总结

2014年已经接近尾声,这一年来的收获很多,对于岗位知识的掌握已经比较熟练了,思想上也更加成熟了,伴随着一系列的进步,我也发现了自己的一些缺点与不足,能前进才会发现不足,以发现不足来促进自己的进步。在这一年里,工作中有成功的经验,也有失败的教训,这一年即将过去,回头自省,总结如下:

第一、本年度工作总结

由于在今年的五月底去到山东参加为期三个月的电网培训,使这一年的年度计划未能顺利完成,不过这次的培训内容对我今后的工作学习有很大的帮助,解决了一些学习中的困惑,拓展了思路。在这一年里,主要学习了解了我厂的系统图、典型操作规程、设备的日常点检和维护、日常操作任务、春秋两季的设备检修任务、现场事故处理、事故应急办法等

第二、下年度工作重点。

完成好日常的操作巡检任务,多学习各种事故处理的办法,熟练各种操作任务及工作票的填写。

第三、需要改进的地方。

在本年度工作过程中,我深刻的认识到自己现场经验的欠缺和电气知识的匮乏,认识到自己的不足,激发了我对电气仪表知识的渴求,这方面的知识将是我下一步要努力的重

点,同时,我也将刻意加强锻炼我的现场事故处理能力。在和同事朋友的相处过程中,我也发现了一些自己的不足,以及因为自身方面的经验不足,在说话、做事方面的不够全面,考虑问题的不够细致,都将是我以后要克服和改进的方面。通过总结一年来的得失成败,找出工作、思想、生活中的不足,以便在以后能够加以克服,在以后中,我要认真学习,掌握好专业知识,提高自己的工作能力,加强工作责任感,及时认真的做好个人的各项工作,在今后的工作中,我将不断的总结和反省,努力提高自身的素质和专业水平,以百倍的热情迎接新的挑战。

电厂电气工作总结篇五
《2009年电厂电气运行个人年度总结(原创)》

2009年工作总结

回首2009年对我来说是进步、忙碌的一年,在这一年里作为电气运行主操在部门和值长的正确领导下,针对公司制定的安全制度和本年的工作任务,工作任务根据季节特点进行严格管理、分工明确、责任到人,相互协调,努力调动各个专业员工的工作积极性。在工作中不断总结经验和教训,努力探索更好的运行工作方法和应对各种故障、事故问题的处理措施,不断创新,努力提高工作效率,保证发电机组稳定、安全的成产。现对将一年来的工作加以总结。

一、 安全方面:在安全生产工作中,全面落实集团公司和公司的安全措施及安全规定。尤其是“两票三制”的执行达到100%。在设备巡检上我们大力度加强细致化检测、不断提高设备可靠性,确保完成公司下达的各项安全指标。避免人身伤亡、设备损坏、火灾事故、影响外网公司和人为责任造成重大事故。在安全学习我们开始了每周培训,不断提高团队安全理念。

二、 工作方面:认真负责,敬业爱岗,以公司理念要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,克服各种困难,始终以积极认真的心态对待工作。特别是在夏季,电气设备检测力度增加,配合检修在各种高温的工作环境中处理设备缺陷,尽我们所能保证电气各种运行参数正常,尽管今年中的机组大小修比往年增多了,但巡检设备,保养设备的工作并没有放下,依然按时检查保养。通过努力,取得了可喜的成绩,在今年的电气运行中我们我们圆满完成任务,并得到了领导的肯定和嘉奖。

三、 专业技术:在技术上用心钻研,理论每天温习操作规程,并在班组学习的各种交流途径不断提高自我的技能;实践上严格遵守运行规程,培养个人独立操作能力,保证不发生误操事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来,虚心向专工和领导请教,经过努力,我从付操职位今年升成主操职位。但深知要想电气专业学透学精,还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进,一日才比一日强。

四、 工作能力:能力包括协调能力和处理事故能力,若说“技术”比作“智商”的话,那么“能力”就可比作“情商”,电气专业亦是如此,智商高就不见得情商高,因为技术是死的,能力是活的。在各种突发事故中,我们班组团结如一人,果断处理,将事故消灭在萌芽状态,使实发事件最小化。所以判断能力快速准确,活学活用,才能更好地干好工作。

可以在2009年中,是发展、成熟的一年。虽然工作中我取得了一定的成绩,在经历厂内机组大小修在技术方面有了新的突破,但我不会因为有了成绩而会放弃求新的步伐。我们会继续努力工作,为明天付出自己应有的贡献。

电厂电气工作总结篇六
《2008年电厂电气运行个人年度总结》

2008年工作总结

2008年是卓资电厂全面走向生产的一年,同样对我来说是新专

开始成长的一年。在这一年里,在单位领导的精心培育和教导下,我

通过自身的不断努力,无论在思想上、技术上还是在设备运行工作上,

都取得了长足的进步和巨大的收获,现将这一年来的工作总结如下:

首先,在思想上,通过各级领导的精心培训,耐心教导下,我更

加全面掌握了电气运行专业知识,增强了安全稳定意识,提高了反事

故控制能力;拥护公司各项方针政策,自觉遵守各项规章制度,集中

精力学习技术,为能更好地做好本职工作而努力。在这一年中不断完

善思想,提高觉悟。

其次,在工作上,这一年,通过领导的指拨,师傅的带领,同

事的帮助,专业能力得到很大的提高。我是从一名电气巡检发展成为

电气主操的。在这一年来在电厂运行中遇到的突发事故和事故演习的

工作中,我获得了许多宝贵的经验,提高了自己在运行工作的能力。在这一年里,政治任务上我们经历了奥运保电,在奥运期间,机组稳

定,人员团结,圆满完成党的任务。同样我们还进行了卓资发电厂得

升压站改造,以前的220kV是一个升压站,通过改造,成为2个独立

的升压站。将原来的双母线结构升级为4段母线结构。增加了1个母

联间隔、2个母线PT间隔、2条电源出线间隔。在改造期间,我们进

行大型操作42次,技术改造27点。无一次违章及失误操作。

最后,能有这1年来的成果,最主要原因还是我们能够亲自落

实各项安全防护措施,个人安全意识不断增强。在这1年中我们班组

违章被考核0起,人身轻伤及以上事故0起、火警及火灾事故0起。严格执行两票三制,对不合格和有疑问的工作票坚决不予批准,对不合格工作票打回重新办理11次,制止无票工作3起,不按规定动火工作2起,保证了全年两票的合格率达100%。在安全生产方面,利用班前.班后会.学习班的时间,认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的工作方针,积极参与和认真学习贯彻春季、夏季、冬季安全大检查活动精神,全面做好各项安全管理工作.本班多次发现处理不安全隐患

虽然,我在2008年中取得了一定成绩,但成绩属于,在新的一年我会不断要求自己,在今后工作中要认真、认真、再认真,细致、细致、再细致,努力把自己的本职工作做的更好。

电厂电气工作总结篇七
《电力工人工作总结》

工 作 总 结

本人一九年分配到电厂从事电气运行工作,对于刚走上工作岗位的我,一切都是陌生的,事实告诉我:要想在工作上独挡一面,必须踏踏实实从头做起。决心下定,我便认真学习了《电气运行规程》、《电气原理》、《电气运行技术》等书籍,并虚心跟着师傅们从点滴做起,不懂就问,不断加强业务知识学习,凭借师傅们耐心的讲解和指导,我工作中逐渐成熟起来,先后担任电气值班员、电气运行班长,参加了电厂二期扩建工程两炉一机电气设备的安装调试工作,经过八个月日夜奋战,终于所有电气设备一次试运成功。年因工作需要我调到热电公司继续从事电气运行工作,并担任电气运行班长职务,进入新的单位,面对的是智能仪表、PLC控制等一系列未接触过的内容,我便带头查资料,理图纸,很快熟练掌握了其工作原理及操作方法。为机组顺利试运成功奠定了良好的基础。

自参加工作以来,我坚持认真学习理论基础知识、刻苦钻研业务技术,使自己在思想观念、工作能力、业务水平上不断得到提高。主要体现在以下几个方面:

一、认真学习,提高素质。

认真学习邓小平理论、特别是江泽民同志的“三个代表”重要思想。由于树立了为企业服务的思想,在工作和学习上

就有了动力。近年来,在熟练掌握电厂特别是电气运行技术的情况下,通过学习电气原理、电工技术、电气控制、电气检修等理论知识,使自己在电力设备运行、检修,提高电厂设备运行可靠性等方面的专业水平有了长足的提高,完成了多项设备改造工作。

二、始终坚持电业生产“安全第一、预防为主”的方针。 “安全是企业最大的效益”、“安全是天”,怎样重视安全都不过分。所以,自从从事电气工作第一天起,都能严格遵守电业安全规程及公司的各项规章制度,干任何工作都能以身作则,自己不违章,也不允许别人违章。由于自己规程学的透、工作大胆负责,自参加工作以来,自己及自己负责管理的人员和设备从未发生过一次考核事故。

三、积极参加设备改造、确保机组安全,经济效益

在从事电气工作的二十几年中,在自己的工作范围内,我先后参加了以下几项技改工作:

03年热电#0备用厂变初期与#1厂变同在10KVⅠ段运行,这种运行方式既不经济又不能保证设备安全运行,在我的提议下,将#0厂变改为10KVⅢ段运行,当年我被公司评为先进工作者。

05年6月,一次设备巡视过程中,我发现公司新安装的三台厂用变压器的中性点接地位置未经过零序电流互感器而直接接地,这将直接影响保护装置动作的正确性和可靠

性,为设备安全运行埋下了隐患。我立即向上级领导汇报了情况,将接地点位置进行了改正,及时消除了设备隐患。

2006年4月10日,为配合电网检修,我公司将带变电所独网运行,我仔细阅读了“变电 站停电期间运行方式安排及反事故措施 ”通知,发现在我公司独网运行期间,变电站有倒主变操作计划,这将造成我公司一,二号发电机组因不能满足强大的电流冲击而导致发电机组的复压过流保护动作,使全公司面临停电的危险,后果不堪设想,我立即向公司汇报了情况,公司组织人员分析论证后,确定了事故隐患的存在,向县调度室申请取消了倒主变这一操作。保证了公司独网运行期间的安全运行。

2007年7月我公司#2发电机真空开关发热,我经过仔细研究分析,发现是因涡流引起,经过改造,开关发热现象消失,为公司节约更换开关费用近12万元。

四、重视人才的培养,搞好传帮带工作。

把自己懂的专业技术知识,积累的工作经验,毫无保留地传授给其他学员,为全厂职工业务水平的全面提高做出了应有的贡献。同时,我还为兄弟单位培训了大批人才,为他们讲解电气运行规程及安全规程,受到一致好评。

二十几年来,我带领全班人员勤勤恳恳,任劳任怨,出色完成了各项工作任务,用实际行动诠释着对自己从事工作的热爱,凭借自己的努力好学精神和同志们的热心帮助,连

续十几年被所在单位评为“先进工作者”;并于2007年被公司授予“岗位标兵”称号,同时我们电气五班被公司授予“先进班组”称号。

作为一名电气运行工作人员,在以后的工作中,我

一定会刻苦钻研业务,再接再厉干好自己本职工作,为设备的安全、经济运行贡献自己的绵薄之力,以更高的工作热情去迎接市场经济带给我们公司的每一个挑战。