施工单位自检验收方案

| 报告 |

【www.guakaob.com--报告】

施工单位自检报告
施工单位自检验收方案 第一篇

新乡县古固寨镇三王庄村等四个村土地综合整治试点项目 古固寨镇富康社区道路及给排水工程二标段

编制:

审核:

新乡市建筑(集团)有限责任公司

二0一四年月日

一、工程概况

新乡县古固寨镇三王庄等四个村土地综合整治试点项目古固寨镇富康社区道路及给排水工程二标段,位于新乡县古固寨镇富康社区。本工程自2013年07月29日开工,于年月日完成合同约定的全部施工内容,主要包括以下单位工程:1、室外雨水管网工程;2、室外污水管网工程;3、室外道路硬化工程。各单位工程的分部工程及相应的分项工程均符合设计要求及施工规范规定。

二、评估依据

1、建设单位与施工单位签订的施工合同;

2、本工程经审核合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单;

3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准。

4、国家现行颁布的强制性标准;

5、施工单位经审核的施工组织设计及各专项施工方案。

三、完成工程设计及合同约定各项内容的情况

1、完成工程设计情况

各单位工程的分部、分项工程均严格按照设计图纸组织施工,其中包括路基分布、基层分部、面层分部、人行道分部及附属构筑物、排水分部工程,已按要求完成了全部设计内容。

2、合同约定各项内容完成情况

新乡县古固寨镇三王庄等四个村土地综合整治试点项目古固寨镇富康社区道路及给排水工程二标段已按照合同约定完成了:1、室

外雨水管网工程;2、室外污水管网工程;3、室外道路硬化工程以上三个分部工程的全部施工内容。

【施工单位自检验收方案】

三、安全、功能检验(检测)报告检查情况【施工单位自检验收方案】

单位工程的分部工程安全、功能性检测主要包括:各结构层压实度试验、面层平整度检测、井框与路面高差检查、排水管道通水试验等安全功能性检测试验。各项检测均符合设计要求及施工规范规定,满足安全及使用功能。

四、质量控制资料和文件的检查情况

1、原材料

所有进场的钢筋、水泥、砖等均有出厂合格证及检验报告,砂、石等地方材料均有进场复验报告。道路采用自拌混凝土,按规定进行见证取样试验。其他需见证复试的原材料均由监理现场见证后,由我单位取样员送试验室进行复试。

排水管道及给水管道原材料进场均由出厂合格证及检验报告。各项材料在进场后报监理工程师进行验收,合格后投入使用。

2、资料完成情况

在施工过程中,我们严格按照现行施工及验收规范进行施工,做到资料与工程同步,分类齐全,项目完整。各标段的工程资料经公司检查,符合要求。

五、工程过程控制及验收情况

1、实体检查情况

混凝土施工、人行道通体砖铺砌等各项工程在现场进行实测实量

和外观质量检查,各项数值检查均符合施工规范要求;混凝土现浇结构外观质量无疏松、裂缝等缺陷及过大的尺寸偏差,标高、截面尺寸等均符合设计要求及施工规范规定;混凝土通体砖铺砌的表面平整度、相邻块高差、纵横缝直顺度等均符合施工规范要求。

同时,各个分部、分项工程在施工前由技术员对各工种做好技术交底,在施工过程中由技术员、质检员在现场跟班检查,施工完成后技术员、质检员严格执行三级质量检查制度。对每个分部,分项工程在施工完成自检合格后报监理工程师进行验收。在施工质量控制方面,我们以现行的新乡地方工艺标准为施工标准,以技术交底为指导,以质量控制资料的要求为依据。在上一道工序未验收前,不能进行下一道工序的施工,做到每道工序验收合格,从最根本保证工程实体质量。

2、观感质量评定

经我项目部自检及公司检查:主要针对混凝土路面、人行道砖面层、排水管道及检查井逐项检查,各项内容均符合设计及施工规范要求,观感质量综合评定为一般。

六、安全文明施工

本工程在施工过程中,除在质量上控制外,在安全及文明施工等方面也进行控制。安全生产主要从:施工用电、施工机具使用、施工机械车辆使用等方面进行全面管理,且各个环节、部位均落实到责任人;现场文明施工主要从现场材料堆放、封闭管理、现场住宿、现场防火、施工标牌、生活设施、保健急救等方面进行现场管理;对各施

工班组在施工前由安全员进行安全教育和安全技术交底,做到质量至上,安全第一,预防为主,实现了重大安全事故为零的安全管理目标。

七、工程综合评定

新乡县古固寨镇三王庄等四个村土地综合整治试点项目古固寨镇富康社区道路及给排水工程二标段自施工以来,经建设单位、监理单位、设计单位等各参建单位的共同努力,已按要求完成了合同约定的各项施工内容。在此之前,由我公司组织项目部进行了工程预验收。验收完毕后,下发了整改通知单,我项目部进行了认真整改,之后又进行了复验。现针对新乡县古固寨镇三王庄等四个村土地综合整治试点项目古固寨镇富康社区道路及给排水工程二标段均符合设计要求及施工规范规定,综合评定为:合格。

新乡市建筑(集团)有限责任公司 二0一四年月日

施工单位结构验收自检报告样板
施工单位自检验收方案 第二篇

东方红〃汇景城经济适用房11#楼 地基与基础分部工程验收自检报告

项目经理:

公司总工:

施工单位: 洛阳市河阳建设工程有限公司

编制日期: 2013年9月 15日(公司章)

目录21【施工单位自检验收方案】

施工单位地基与基础工程自检报告

2015单位工程竣工验收方案
施工单位自检验收方案 第三篇

第1篇:单位工程竣工验收方案

一、竣工验收准备工作:

1.完成收尾工程

收尾工程的特点是零星、分散、工程量小,但分布面广,如果不及时完成,将会直接影响项目的竣工验收及投产、使用。

项目经理部应做好收尾工程,及时摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检,作一次彻底的清查,按设计图纸和施工合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和收尾工程的重点制定作业计划,相互穿插施工;同时注意成品保护工作。

2.竣工验收资料的准备

竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,项目经理部从施工开始就应完整地积累和保管,竣工验收时在职能部门的指导、配合下按照政府有关要求编目建档。

3.竣工验收的预验收

竣工验收的预验收,是初步鉴定工程质量,避免收尾工程进度拖延,保证施工项目顺利投产、使用不可缺少的工作。通过预验收,可及时发现遗留问题,事先予以返修或返工。

二、竣工验收的依据:

竣工验收依据主要有:施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行的施工规范及工程质量、竣工验收资料等。

三、竣工验收的标准:

竣工验收的工程项目在工程内容上按照施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行施工规范及工程质量验收规范要求全部施工完毕,即室内工程全部做完,室内外地下管网及散水、明沟、沿步、斜道全部做完,内外粉刷(贴面)完毕;建筑物、构筑物周围2m以内场地平整、障碍物清除,道路及下水道畅通,且水流灯亮,窗明地净。住宅工程还要求对讲系统、煤气等尽可能完成。

四、竣工验收的程序:

1.项目经理部预检

当工程施工完后,根据工程进度计划,项目经理应组织项目部有关职能人员,对拟报竣工工程的情况和条件,对照施工图纸的要求、施工合同的规定和现行工程质量验收规范,进行检查验收。主要包括竣工项目是否符合有关规定,工程质量是否符合现行质量验收规范,竣工资料是否齐全,施工完成情况是否符合施工图纸(包括变更)及使用要求等。对工程质量外观的缺陷,装饰面层的空鼓、开裂,成品之间的相互污染,使用功能的要求等方面进行逐层、逐间、逐处铺地毯式的检查并形成检查记录(见附表一)。检查记录由项目质检员汇总填写。对检查出的缺陷或不足之处,项目经理应及时组织力量整改,限期完成。

当工程项目经检验并确认完成施工图纸和合同约定内容,达到竣工验收标准后,项目部进行单位工程自评并填写《竣工验收通知单》报告公司总工。竣工验收通知单式样见附表二。

2.公司复检

根据项目部的申请,公司总工组织工程部(生产、技术)、质安部(质量)对已竣工的工程项目进行目测检查,同时逐一检查竣工验收资料是否齐备和完整,是否符合政府有关要求。对检查出的缺陷或问题,责成项目经理限期整改完成。必要时,公司职能部门提供指导或协助。

3.竣工报告

当公司复检项目部的自评结果符合国家有关技术标准要求后,项目部负责填写单位工程竣工报告(见附表三),竣工报告由公司法定代表人和技术负责人签字并加盖公章,并提交给监理单位(经批准自行管理的工程直接提交建设单位),对工程质量等级作出评定。项目部将监理单位返还的有监理单位总监理工程师、法定代表人签字盖章的竣工报告送建设单位,申请单位工程竣工验收(经批准自行管理的工程由建设单位提出工程质量评定报告,并经工程建设负责人和建设负责人和建设单位法定代表人审核签字)。

4.竣工验收

竣工验收由建设单位组织。作为施工单位应配合建设单位组织的专项验收;同时参加建设单位组织的由勘察、设计、施工、监理等单位代表和其它有关方面专家组成的验收组,对工程项目进行竣工验收,并汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

房 产 交 接

一、自行开发房产的交接

当公司自行开发的工程项目完成设计图纸和合同约定的全部内容,经(施工)自评、(设计)认可、(监理)评定、专项验收、竣工验收及各项备案工作完成后,由公司总工组织工程部、质安部、项目部向房地产公司和物业管理公司同时进行交接,并填写房产交接单,交接单经各方负责人及总工程师签字后由房地产公司和物业管理公司作为档案资料保管。房产交接单详见附表四。

二、外购房产的交接

公司外购的房产原则上应由房地产公司负责接收。接收前应通知质安部检查验收,检查记录由房地产公司作为档案资料保管(质安部检查记录见《工程质量整改通知单》附表五);对于需要进行二次装修的房产,由公司总工负责通知工程部、安装部进行装修,经质安部检查验收合格后,由房地产公司接收。房地产公司对于接受后的外购房产应做好一些善后处理,并及时移交物业管理公司。

第2篇:单位工程竣工验收方案

根据《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收暂行规定》(建设部建建[20XX]142号文)及现行相关法律、法规的要求,我单位特制定《工程竣工验收方案》。请利民经济技术开发区建设工程质量安全监督站监督,检查验收过程及各方主体质量行为。

一、 本项目有关情况:

1、已完成设计文件和合同约定的内容;

2、已经建设(监理)、设计、勘察、施工等单位共同预验收,存在的问题已整改到位;

3、涉及设计文件的变更,已由设计部门签署认可文件,其中重大变更已经审图机构审查通过;

4、施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准要求,已提出工程竣工报告;

5、监理单位对工程进行了评估,具有完整的监理资料,并已提出工程质量评估报告;

6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更进行了检查,并已提出质量检查报告;

7、工程质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等)经建设(监理)单位核查且符合规定要求;

8、工程安全和功能检验资料已经建设(监理)单位核查并符合要求;

9、专项工程(□桩基、□地下防水、□钢结构、□幕墙、□住宅工程质量通病控制、□节能、□住宅工程质量分户验收、□安装工程)以上选定项目的技术内业,已按要求办完相关专项验收手续并在档案室存档。

10、工程名称为: ,A栋:(XXX㎡)B栋:(XXX㎡)报建面积为 ㎡,实际竣工面积为 ㎡,超出面积已按要求办完相应批准手续;

11、已具备以下文件:

(1)、单位工程施工许可证

(2)、重大设计变更补充审查意见书

(3)、规划部门的认可文件

(4)、消防部门的认可文件

(5)、环保部门的认可文件

(6)、档案验收存档意见书

(7)、室内环境检测报告

(8)、单位工程质量保修书

(9)、工程合同付款不拖欠证明

(10)、商品住宅的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》

二、竣工验收的组织:

本工程由建设单位负责组织实施该项目的单位工程竣工验收工作,由利民建设工程质量安全监督站实施监督。

竣工验收时间确定为:20XX年 月 日9:00时正; 地点为:

三、 验收人员:

根据规定,我单位组建了竣工验收组,成员包括:建设单位(项目)负责人、施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人以及相关单位的技术、质量负责人,验收组成员中有土建、水暖电气及其他安装专业方面的专业人员。验收组组长由XXX担任,具体名单如下表。

四、 竣工验收标准:

竣工验收标准为国家工程建设强制性标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关的法律、法规、规章和规范性文件规定。

五、 竣工验收程序及内容:

1、由竣工验收组组长主持竣工验收;

2、建设、施工、设计、勘察、监理等单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况;

3、验收组分为三部分分别进行检查验收:

(1)、检查工程实体质量;

(2)、检查工程建设参建各方提供的竣工资料;

(3)、对建筑工程的使用功能进行抽查、试验,包括水压、通电、排污主管通球、绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试、层高、方正度等。

4、对竣工验收情况进行汇总讨论,形成单位工程竣工验收综合验收结论,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,验收组人员分别签字、单位盖章;

5、当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收组将责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织单位工程竣工验收;

6、当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题,验收组可形成初步验收意见,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,验收组人员分别签字,但各单位不加盖公章。验收组责成有关责任单位整改,并委托建设、监理单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖各单位公章;

7、当竣工验收组各方不能形成一致竣工验收意见,协商不成时,报建设行政主管部门或质量监督机构进行协商裁决。

六、承诺:

该工程竣工验收合格之日起15天内向备案部门办理竣工验收备案,否则,将承担由此引起的一切经济责任及法律后果。

第3篇:单位工程竣工验收方案

一、验收前提:

本工程所属的各分部、子分部工程已经验收合格。

如果还存在没有达到验收标准的分部工程,这部分项目又和建筑主体的使用功能没有直接关联,如室外绿化、通风等在经过建设行政主管部门同意以后,可以作为“甩项”处理,在单位工程验收之后再进行单项验收。

二、验收前提的具体工作如下:

1、由施工单位提供自检合格证明资料完整并符合要求;

2、工程监理单位验收合格并签认的相关文件(浙江省标准表格为准);

3、具备《建筑工程质量统一验收标准》GB50300中所规定的四张统表及其可追逆文件;

⑴分部、子分部工程验收记录汇总表

⑵隐蔽工程验收记录汇总表

⑶使用功能和安全检测检验记录汇总表

⑷施工现场抽检试验检测记录汇总表

⑸原材料、设备、构件及外购成品材料报验审批记录汇总表

⑹其它有关规定的文件资料

4、施工单位写出施工过程情况汇报,向监理单位和建设单位报送征求意见,其内容应包括质量管理和安全管理两个方面的评价。

5、监理单位作出《质量评价意见报告》。

6、当监理单位和建设单位确认该工程具备验收条件后,责成施工单位向监理单位、建设单位、及质量监督站等单位发出分部工程中间验收报告。各单位应派出有资格人员参加验收,所有设计、勘察等参加单位由建设单位通知。

7、监理单位在四张统表中填写验收结论,相关单位项目负责人签字确认并加盖与合同印章一致的印章,验收程序结束。

8、单位工程竣工备案资料及城市档案馆资料交送由建设单位完成。

二、验收标准

1、检验批合格质量标准

⑴主控项目的质量经抽样检验必须全部合格;

⑵一般项目的质量经抽样检验应该合格。允许有一定偏差的项目,可以有个别偏差,最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差,但也不能超过允许值的150%;

⑶具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

2、分项工程合格质量标准

⑴分项工程所含的检验批均应符合合格质量的标准;

⑵分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整;

⑶检验批的部位、区段应全部覆盖分项工程的范围,没的漏验的部位;

⑷检验批验收记录的内容及签字人应正确、齐全。

3、分部工程合格的标准

⑴分部工程所含分项工程的质量均应验收合格;

⑵质量控制资料应完整;

⑶分部工程中有关安全功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;

⑷观感质量验收应符合要求,主要从标高、轴线位置、截面偏差、表面缺陷以及有无渗水现象等。

⑸资料验收的要求: 要有完整的清单、按清单将资料分类装订成册;分项工程及检验批验收记录齐全、其它技术复核资料签字、数据准确、没有漏项;检测检验抽检数量满足检测标准数量要求、签字人是符合验收标准要求的有资格人员以及盖章与合同章一致等。

三、验收组织

1、在合同工期或参加建设的各方均认为工程形象已经具备验收条件的前一阶段,由监理单位组织有关单位进行现场检查确认,在检查确认的过程中,列举出不具备或不符合验收条件的具体内容,并形成会议纪要,检查内容须确定责任单位或责任人。确定预验收时间。

2、预验收由监理单位主持。验收会议必须确定二个内容,一是需要整改的内容,二是竣工验收的时间;

3、单位工程竣工验收由建设单位主持。这个会议的参加者一定要和各个合同中所确定的“负责人”相符。这全会议的结论应该是“通过”或“不通过”。通过,即意味工程已经达到合格标准;不通过则意味着同等规模的验收会议还必须再重复一次。

4、综合验收。意味着本建筑完全满足了设计和规划两方面的要求,可以完成规划、设计所规定的使用功能并保证安全使用。主要项目有消防、防雷、绿化、亮化、供电、供水、电信、有线电视、排污及市政道路接口等。

5、验收过程监督单位:本地建设工程质量监督站。

2016工程竣工验收邀请函
施工单位自检验收方案 第四篇

工程竣工验收邀请函

新和县建设局质监站:

我公司承建的新和县阳光时代新城1#2#8#12#15#楼工程现已达到主体认证条件,特邀贵单位于2016年10月19日上午11:00点参加该工程主体认证。

沙雅县盛建安公司

2016年10月15日

工程竣工验收邀请函 [篇2]

六安市建设工程质量监督站:

由安徽瑞峰建筑安装工程有限公司承建的六安市吴巷新村安置房一期i标段32#楼主体分部工程现已施工完毕,并已通过自检初验,主体分户验收已完成,工程保证资料及技术管理资料齐全、有效。为了我单位能够顺利进行下一道工序施工,特邀请贵站对吴巷新村32#楼主体分部工程进行验收,验收时间为 年 月 日下午。

参加验收单位:建设单位、设计单位、监理单位、施工单位

望批准为盼!特此通知

安徽瑞峰建筑安装工程有限公司吴巷新村项目部

年 月 日

附件:1、拟参加验收组人员名单

2、主体验收方案

工程竣工验收邀请函 [篇3]

致:六安市建设工程质量监督站

由我单位承建的恒生阳光城52#楼,现已完成了基础分部工程,基础分部轴线、尺寸、标高、结构外观等经我单位自检,符合设计及规范要求,资料基本齐全,并经监理、建设单位初验结果为符合要求。

现我单位拟定于月午部分部进行验收。

请贵单位领导亲临现场监督、指导!

安徽天成建设有限公司

年 月 日

工程竣工验收邀请函 [篇4]

竣工验收申请

致:红果经济开发区建设局施工安全质量管理监督站

国强大厦b栋已施工完毕并经初步验收,整改工作完成,工程档案资料已齐全。我单位对本工程作内部验收后,报经相关单位正式审核验收,以便完成本工程所有工作,使国强大厦b栋顺利竣工使用。具体验收方案如下:

一、 组成验收组(见第八条)。 二、 实物踏勘。

三、 由验收组成员检查建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料是否齐

全。

四、 施工、监理、勘察、设计各单位对工程质量及各方面作出评估。 五、 建设单位对该工程作竣工总结。

六、 行政主管部门和其它部门对该工程作出评价。

【施工单位自检验收方案】

七、 根据二、三、四、五、六条的评论对国强大厦b栋工程竣工质量的评价,

在验收文件上签署意见,上报工程质量监督机构。 八、 工程验收组参加单位及人员名单如下:

九、 验收标准:按照国家现行施工验收规范和相关法规进行逐步验收。

贵州国强房地产开发有限公司

二○○九年五月七日

工程竣工验收邀请函 [篇5]

泸县石桥镇人民政府:

由泸州市第七建筑工程有限公司承建的泸县石桥镇学校新民分校教学楼工程现已施工完毕,为了我校能够尽快安全使用该教学楼,特邀请贵单位领导对新民分校教学楼工程进行验收。

验收时间为 2016 年 5 月 8 日上午10:30分。 地点:泸县石桥镇学校新民分校

望参加为盼!

特此邀请

泸县石桥镇学校 2016年 5 月 3 日

2015燃气工程验收报告(二)
施工单位自检验收方案 第五篇

施工单位

监理单位

场站,码头,瓶组,公福(容量)

总造价地上燃气管道(户数)

庭院管道

(规格长度)

市政管道(规格长度)

施工许可证号

开工日期

竣工日期

施工单位自检评定情况

燃气工程分类

验收结论

质量控制

资料核查

安全和主要使用功能核查及抽检结果

观感质量验收

地上燃气管道

安装工程

共项,经审查符合要求项,经核定符合规范要求项.

验收结论:

共核查项,符合要求项,共抽查项,符合规范要求项,经返工处理符合要求项.

验收结论:

共抽检项,符号要求项,不符合要求项.

验收结论:

市政燃气

管道工程

庭院埋地燃气

管理工程

公福地上燃气

管道安装工程

场,站,瓶组

燃气工程

综合验收结论

现该工程已经竣工,请建设单位组织验收.

施工单位(盖章):项目经理:

施工单位负责人:年月日

2016楼盘竣工验收评估报告
施工单位自检验收方案 第六篇

楼盘竣工验收评估报告

一、工程概况:

1、工程项目名称:xx县xxxx小区7#楼

2、工程项目建设地点:xx县xx大街西段路南

3、建设规模:

该项目为新建工程,占地面积 754.42 ㎡,建筑面积为 9572.48 ㎡; 地上层数: 十一 层,地下层数: 一 层;主体高度: 37.2 M.

4、主建筑结构及基础类型:剪力墙结构筏型基础。

5、工程项目计划工期:约480天。

6、工程质量目标:合格。

7、工程建设相关责任主体单位:

建设单位:xx县城市发展有限公司

勘察单位: 信息产业部电子综合勘察研究院

设计单位: xx建筑科技大学建筑设计研究院

承包单位: xxxx建设集团有限公司

监理单位: xxxx项目管理有限责任公司

监督机构: xx县质量安全监督站

【施工单位自检验收方案】

8、工程项目特点:

本工程位于xx县xx大街西段路南,剪力墙结构,筏型基础。建筑工程等级:Ⅱ级,结构设计使用年限50年,建筑物防火类别及耐火等级为:二级,建筑抗震设防烈度为8度。

使用功能:住宅。

建筑节能:屋面保温层:屋面、外墙外保温采用55厚EpS保温系统。窗采用塑钢窗,中空玻璃。

防水:屋面防水等级为Ⅱ级,两道设防。

地下室防水,防水等级为二级,二道设防;(

卫生间防水:a、卫生间的楼地面标高,比同层其他房间、走廊的楼地面标高低20㎜。 b、卫生间墙根部用C15混凝土浇150高条带。 C、地下室高低压配电间设C15混凝土现浇150高门槛。

结构特征:

1)地基与基础工程

地基采用灰土地基(共厚2米,1米2:8灰土,1米3:7灰土),筏型基础,筏板厚度为600MM.

2)主体结构工程

工程主体结构采用剪力墙结构,抗震设防烈度为8度;建筑耐火等级为二级;结构设计使用年限50年。

二、工程进度情况

xx小区7#楼工程 2016 年 6 月 17 日开工, 9 月 14 日基础结构完工。 2016 年 3 月 8 日屋面及天沟混凝土浇筑完毕, 2016 年 3 月 13 日全部砌体工程完工。 2016 年 8 月 31 日屋面工程、装饰工程、安装工程全部完工。

三、质量评估依据:

1.中华人民共和国建筑法

2.建筑工程质量管理条例

3.合同法

4.工程监理规范

5.xx省建筑节能管理办法

6.建筑工程施工质量验收统标一准GB50300-2001

7.建筑工程地基与基础施工质量验收规范GB50300-2002

8.砼结构工程施工质量验收规范GB50300-2002

9.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2016

10.建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001

11.建筑电气工程施工质量验收规范GB50205-2001

12.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200211/21

13.民用电梯工程施工质量验收规范GB50411-2016

14.建筑消防工程施工质量验收规范GB50411-2016

15.施工图纸 设计说明和设计指定的标准图集

四、工程质量保证体系及监理质量控制

本工程施工期间,在xx县监督站及xx小区工程部的严格监督和热情指导下,我监理单位严格按照设计图纸、现行施工规范、图集和监理规范的要求对施工过程进行监理,督促施工单位按规范要求施工,确保工程质量达到标准规范要求。工程施工中的监理质量控制情况如下:

1、严格对原材料、成品、半成品及设备进场的控制。建筑材料、半成品、成品由监理审查“三证”,符合要求后监理人员进行见证取样送检,特别是对钢筋、水泥等影响结构使用安全的关键建筑材料,进场核验合格证和材质化验单等有关技术资料后,签认见证结论,保证取证样品有代表性和真实性。

【施工单位自检验收方案】

2、混凝土使用左转商砼公司提供的商品混凝土,建设单位联合监理、施工单位对商砼公司进行实际考察,并提供相关资质资料。砂浆的配合比由xx县工程质量检测站实验室提供。现场严格按照配合比通知单进行拌制,试块均在监理见证下随机抽样制作,监理见证送检至xx县工程质量检测站实验室试压。

3、在施工单位完成施工过程中的轴线、标高、几何尺寸的测量放线后,填写《测量放线报验申请表》,并附上放线的依据及测量成果表报现场监理工程师,监理工程师到现场进行复测填写《测量放线检查记录表》审核确认,及时汇总填写《施工测量放线报验索引》。

4、要求施工单位完善工序控制,落实质量“三检制”,严格按照国家现行规范、标准进行自检、工序间交接检查。主要工序作业(包括隐蔽作业)必须按验收规定经现场监理人员验收后方可进行下道工序施工。

5、对施工过程每天进行巡视和检查,重要部位跟踪监督施工质量,施工单位在完成砼浇筑准备工作并自检合格后填写砼浇筑申报表,并请相关施工专业会签,报监理工程师审查,总监理工程师批准同意后方可进行砼浇筑。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,监理人员进行旁站,认真填写旁站记录,以便及时了解、记录施工作业的状况和结果,及时纠正出现的质量问题,及时对报验的工程进行检查、验收。

6、要求水电预埋与土建施工的相互配合。水电预埋及预留,经施工单位自检合格后报监理检查验收合格后,在进行下一道工序施工。

7、督促安全措施的落实。对施工中存在的不安全因素,督促施工单位及时整改。

8、定期召开工程例会,及时分析、通报工程质量、进度、安全状况。对于监理在施工过程中检查出的质量问题、安全隐患,及时下发《监理工程师通知单》,并督促施工单位及时回复、整改。

五、质量保证资料核查。

1、钢筋出厂合格证 12 份,试验报告均齐备;

2、钢筋接头焊接试验报告共 14 份。

3、混凝土试块试验报告标养 140 组,同条件 140 组。

4、水泥出厂合格证、试验报 16 份;

5、砖出厂合格证、试验报告 10 份;

6、保温材料出厂合格证、试验报告 10 份

附表1 原材料、半成品材料抽测/见证试验汇总表

六、工程实体质量情况

(一)、结构工程质量情况:

结构工程施工过程中,各工序模板工程撑拉杆件固定牢固稳定。钢筋的品种规格和质量符合设计要求和有关标准的规定,钢筋表面洁净,无损伤、油污、老锈。钢筋的规格、加工形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置都符合设计要求和施工规范规定。钢筋焊接由具备上岗证的焊工操作,焊接接头机械性能试验合格。钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过应绑扎数量的10% .钢筋绑扎、弯钩形状和朝向、接头部位和搭接长度符合规范规定。箍筋数量符合设计要求,弯钩角度和平直段的长度基本符合施工规范。混凝土用水泥、水、骨料、外加剂等符合设计要求和施工规范规定,混凝土按配合比、试验报告配制,原材料计量、搅拌、施工缝处理符合施工规范规定。混凝土振捣密实,无露筋、无缝隙夹渣层。混凝土试块强度检验评定情况:本工程已经检验的混凝土试块强度全部合格。

砌体砂浆密实饱满,抽查的水平灰缝砂浆饱满度均大于80%,灰缝横平竖直,砌筑方式正确。经验收未发现3皮砖的通缝,留槎做法符合施工规范,拉结筋长度及数量符合设计及规范规定,留置构造柱位置正确。砂浆试块强度评定情况:所有砂浆试块强度全部合格。

(二)、装饰装修、防水、给排水管道、消防设施、电气装置安装、建筑节能环保工程质量情况:

装饰装修施工过程中各项装修材料进监理检查验收符合施工合同及设计要求。抹灰工程剪力墙与填充墙间施工加强网(玻纤网、钢丝网)与基体搭接宽度大于100mm,抹灰层与基层之间粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝,表面光滑、洁净,接槎平整,垂直度、平整度及厚度符合要求。门窗工程经建设方与监理方实际考察,采用统一厂家的产品。门窗材质、等级、类型、规格、尺寸符合设计及招标文件要求,门窗安装牢固、开关灵活、关闭严密,与墙体缝隙嵌缝饱满,各向垂直度、水平度、平行度符合要求。饰面材料表面洁净、色泽一致,表面平整度、接缝直线度、高低差符合规范要求。饰面砖采用招标文件规定的品牌,其品种、规格、颜色和性能符合设计要求。饰面砖粘贴牢固,饰面边线顺直,表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损,接缝宽度、高低差符合要求,嵌缝密实、平直。涂饰工程采用的涂料品种、型号和性能符合设计要求,内墙涂饰颜色均匀一致,无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象;外墙涂饰颜色均匀一致,连接牢固、无漏涂、透底、起皮等现象。

本防水工程分为屋面防水与室内卫生间防水两部分,屋面防水做两道,采用聚氨酯(单组份),室内防水采用聚氨酯防水涂料。防水涂料施工中涂膜均匀,厚度符合要求,室内防水施工完毕后经蓄水试验检查无渗漏,斜屋面转折面、风道、出气管、出入孔等部位经淋水试验及雨季观察无渗漏现象。

本工程给排水管道安装工程给水管采用球墨铸铁管、镀锌钢管及ppR管,排水管采用双壁加劲塑料波纹管及砼预制管。给排水工程所采用的各种管材材料、规格、压力等级及加工质量等均符合设计要求和国标规定,管节安装连接严密无缺陷,管材防腐符合要求。给排水管沟开挖深度及沟槽清理符合设计及规范要求,沟槽回填前管道闭水、试压等试验检验符合要求,回填材料及压实符合设计要求。

本工程主要消防设施为消火栓,消火栓供水管材主要为球墨铸铁管及镀锌钢管,消火栓及相关器材进场后,对其品种、规格检查符合设计及规范要求,包装及外观完好,器材表面无划痕。消火栓系统安装完成后进行了管道打压试验及室内消火栓试射记录,经检查满足设计要求。

本工程电气安装采用的低压线材、配电箱、接线盒、开关、插座、灯具等电器设备品牌、型号、规格与设计及合同要求相符,且无损伤变形,附件齐全、完好。避雷引下线、接地装置及引出线设置均按设计图纸及规范要求施工,经测试接地装置及接地电阻符合设计要求。预埋导管经隐蔽检查验收合格,并于接地接零及与导管连接相关工序完成后方进行电线(电缆)敷设,各类电器设备安装牢固、接零、接地可靠,接线规范、整齐、清晰,导线绝缘良好,无损伤。

本工程建筑节能主要采用EpS保温系统,与建筑节能相关的保温板、砂浆混合料、界面剂、节能门窗等均送报具备资质的实验室检验合格。现场保温层施工中,界面剂涂刷均匀,抗裂期纤维网铺设规范,保温板及保温砂浆厚度符合要求。

本工程地基与基础分部工程、主体分部工程、屋面工程、给排水与采暖、电气工程、建筑节能分部工程、装饰分部工程,分户验收等通过各责任主体单位验收并通过。

七、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况:

1、建筑物垂直度:最小偏差为3mm,最大偏差为5mm,符合设计及验收规范要求。

2、建筑物标高:最小偏差为-2mm,最大偏差为+5mm,符合设计及验收规范要求。

3、建筑物沉降观测:本工程主要建筑物沉降观测经 兵器工业勘察研究xx分院 工程质量检测中心于 2016 年 7 月 26 日布点首次观测,截止 2016 年 12 月 8 日,共完成三次观测,最大沉降累计 5.3 毫米,无异常沉降,符合设计及规范要求。

4、混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度、原位检测、回弹试验,验收记录及检测报告齐全、符合要求。

八、质量评估结论:

本工程各分部、分项以及各检验批验收合格,设计变更、设计核定情况符合要求。工程质量满足设计和规范要求,特别是满足规范强制条文的要求,工程实体观感好,各项技术资料齐全有效,工程质量评定为合格,同意竣工验收。