机组检修总结

| 工作总结 |

【www.guakaob.com--工作总结】

#1机组检修总结
机组检修总结 第一篇

#1机组检修工作总结

一、概述:#1机组检修工作于2010年8月18日开始,于2010年8月28日结束,共历时10天。计划完成标准项目46项,实际完成项目46项。材料预算金额为178700元,实际完成167540元。

二、修前设备概况: #1机组上次检修是在2008年9月,修后连续运行至今,未发生由于电气原因引起的非停。 三、本次检修主要工作及发现问题: 1、发电机系统:

1.1发电机拆开汽侧励、侧端盖检查发现,线圈完好。对发电机进行修前、修后各项高压试验,数据均符合规程要求。对发电机进行了水压试验及试验合格。

1.2对4组空冷器进行捅洗,捅洗后水压试验发现第2组有漏水现象,通过逐根检漏,堵漏2根。其余管内壁清洁,无杂物,无腐蚀,再次水压试验合格。 1#

1.3对刷架、引线、滑环、灭磁屏、PT柜进行清扫、检查。 2、主变压器系统

2.1对1#主变本体、油枕、散热器、防爆玻璃、干燥器、套管(包含高低压侧架空线绝缘子)进行了清扫检查,各项高压试验结果符合规程要求。

2.2对风扇电机进行了检修,其中对2台风扇电机进行了大修。 2.3对发变组保护装置进行了校验,二次回路进行了清扫、检查、紧固,对保护进行了整体带开关传动,试验结果均符合要求。

3、厂用电系统:

3.1对厂用变压器21B进行了清扫、检查、试验,各项高压试验结果均符合规程要求。

3.2对风扇电机进行了检修。

3.3对变压器两侧开关821及6101开关进行了检修、试验,试验结果符合规程要求。

3.4 8月23日6VI段母线停电,对母线进行清扫,对所有开关柜进行了检查,修后对母线进行了试验,数据均符合规程要求。

3.5对41B、1#除灰变、1#输煤变、化学变本体进行了清扫检查,对二次回路清扫、检查、回路螺丝紧固,保护装置进行了校验,带开关传动合格。【机组检修总结】

4、高压辅机系统

4.1对6KVI段高压电机开关进行了清扫、检查试验,开关二次回路检查、螺丝紧固。对磨煤机、排粉机、循环泵6台开关油进行了更换。

4.2高压电机引、送、排、磨、循环泵进行了引线检查、轴承加油脂。其中发现1#炉1#排粉机前轴承保持架磨损严重,对其进行了更换。

4.3对一期脱硫1#脱硫引风机电机及轴承进行了检查、试验及补充油脂。

4.4对高压电机保护进行了校验,二次回路清扫、检查、回路螺丝紧固,带开关传动。

5、机、炉低压电机

5.1对汽机14台低压电动机接线及两侧轴承进行了检查、补充油脂、测量绝缘电阻和直阻。其中1#机1#凝泵电机油污严重,试转振动超标,对其更换备用一台备用电机。

5.2对锅炉及电除尘24台电机进行了检查,对轴承进行了补充油脂、测量绝缘电阻和直阻。

其中锅炉2#捞渣机前、后轴承磨损严重、对其进行了更换。1#碎渣机前、后轴承磨损严重,也进行了更换。对破损的1#火检风机接线盒进行了更换。

5.3对380V低压电机保护进行了校验、二次回路清扫、检查、螺

丝紧固,带开关传动。

5.4对机炉低压控制柜进行了清扫、检查、回路紧固、热偶调整。 6、其它

6.1对1#机、炉热力盘进行了清扫检查,对机炉电动门进行了调试。

6.2对三台整流变进行了检查、试验,对卡涩的刀闸及接地装置进行了调整,对失效硅胶进行了更换。

其中三台变压器的的套管进行了清理,对损坏的刀闸箱进行了处理,对乙电场整流变套管漏油进行了处理。

6.3对电控柜进行了清扫检查,空载试验;加热器及其回路检查消缺。【机组检修总结】

6.4对电除尘低压控制回路进行了清扫、检查、热偶调整,对备用抽屉进行了恢复。

四、安全方面:

本次小修虽然工期紧,工作量较大,但通过各级安监部门和各工作人员的共同努力,安全情况良好,无事故、无障碍、异常及设备和人身上的不安全现象发生,本次小修共开出工作票20张,工作票合格率100%。

五、经验和教训:

本次小修处于公司经营非常困难之际,为了响应公司相关部门压缩开支、节约费用的号召,对于既定的项目,我们有能力自承担的全部采取了自承担加申请临工的方式进行。

我专业为了保证检修质量与进度,对于重点项目提前制定好了技术措施和安全措施,并明确了组织机构,明确了各级人员在安全管理和施工管理中的责任,在检修中全面贯彻执行。

本次检修,我专业全面推行项目负责制,提前进行了项目分解以及项目工时的预估,将项目与工时结合起来,每个人都可以选择自己

能胜任的项目,做到了每个项目都落实到人,每项检修任务都有专人负责,大大提高了人员的积极性,同时也保证了检修安全与质量。

在本次大修中也暴露出不足:

由于本次检修为了响应公司号召,我专业全面施行自承担的方式。检修工作全面展开后,尤其是双机停运时,项目较多,又集中在一起,暴露出专业技术人员数量的匮乏。这是在以后的小修中需要特别注意的方面,也希望公司领导从这方面考虑,给予工作上的支持。

总之,通过本次小修,设备的健康状况得到了很大的提高,修后的设备在运行中均达到了设备的标准要求,职工的技术水平也有了很大的提高,今年公司的生产经营状况相当紧张,良好的经济效益要靠的设备健康水平作为基础,今后我们将接受经验和教训,继续努力工作,为我公司的安全经济运行贡献自己的力量。

#1机组B级检修总结
机组检修总结 第二篇

#1机组B级检修总结

#1机组B级检修从9月19日开工到10月13日报竣工,历时25天。整个B修过程中,各部门以#1机组B修会议精神为指导,从“安全,质量,进度”等方面入手,克服人手紧张、检修工期短等不利因素,充分发挥各级参检人员的主观能动性,全面部署,精心组织、标本兼治、积极落实,深入开展#1机组B修工作,使整个#1机组B修工作处于受控状态,B修后机组启动一次成功。现将#1机组B修工作总结如下:

一、全厂动员,营造B修浓厚氛围

#1机组B级检修作为公司今年的主要生产工作,抓好检修全过程管理,保证优质高效完成检修任务,对完成公司年度生产目标具有举足轻重的作用。公司总经理周子文在多种场合多次会议上强调#1机组B修工作的重要性,要求各生产部门要以#1机组B级检修作为当前主要生产任务,齐心协力,全力以赴,做好各项准备工作,确保优质高效完成#1机组B级检修工作;其他相关部门要做好协助配合工作,保证检修工作优质高效开展。公司副总经理在#1机组B级检修准备工作复查确认会、解体分析会、协调会等会议上多次从“安全、质量、进度” 等方面进行部署、协调。

此次B修,工作繁重、任务艰巨,又跨国庆、中秋两大节日。各部门及时和员工进行沟通、交流,关心员工的工作和生活,关心员工的身体状态,对检修期间接送车辆及时调整,尽最大可能帮助员工解决实际困难。检修过程中,公司、部门领导亲临现场对进行协调、督促。在检修开工第一天,公司总经理亲临检修现场,了解检修开展情况;国庆节日期间,公司领导再次

来到一车间检修现场,与检修员工、运行员工一一握手,慰问节日期间坚守生产岗位的员工,深入现场了解检修进展情况。

公司领导的高度重视,各部门的认真落实,极大的鼓舞了全体成员的检修斗志,使得参检人员“目标更加明确、情绪更加高涨、工作更有干劲”,全公司上下形成 “一切为了B修,一切围绕B修”的良好氛围。

二、精心组织,促进B修有序开展

组织得力,是一切工作顺利开展的基础。为做好#1机组B修,设备管理部,从年初就着手从“项目、物资、方案”等方面进行准备。7月份,制定了“#1机组B级检修准备工作计划”,并针对机组检修提前的情况,设备管理部又及时对各种计划进行了调整。B修准备阶段,设备管理部组织召开了B修准备工作检查会及B修准备工作复查确认会,定期对计划落实情况进行检查、督促、落实。组织各部门编制了“#1机组B级检修进度控制表”、“#1机组B级检修调试工作条例”、“#1机组B级检修检修目标”等B级检修管理文件,明确了此次B级检修管理工作。B级检修过程中,及时组织召开了解体分析会、检修协调会、检修交底会,对检修中发现的问题及时进行协调、解决。

检修部,此次检修采用项目负责人制,明确参与项目人员职责,检修前召开了三次准备工作会议,对检修准备工作进行全面布置。编写“#1机组B级检修施工组织措施”并组织全体员工进行学习,对检修行为进一步规范,提高检修过程的执行力。成立了安全质量督查小组,每天进行检查通报,让管理概念深入到每个员工。

【机组检修总结】

发电部针对#1机组B级期间生产运行特点,把工作重点分成两大块:一

是#2机组单机安全发电供热运行的相关工作,二是配合#1机组B级检修工程顺利完成,并从“分析预控,应急演练,分部试转,整组启动,落实责任”等方面着手开展工作。成立了专门的组织机构,明确各人员、专业的责职。管理人员每天坚持到现场进行检查、督促。运行机组,严格执行“两票三制”等各项安全生产规章制度。在#1机组验收、分部试转、调试、启动过程中,成立专门工作组,负责指挥协调工作,加强对复杂操作及系统性操作的督促,确保不发生误操作事件。

兵马未动,粮草先行。做好#1机组B级检修,物资及备品件是必不可少的。从8月份开始,设备管理部各点检组根据项目安排情况及时进行备品件的请购,在时间上优先考虑供货周期长的设备。每周向经策部提供备品件申请情况,并提出明确的物资、设备到货日期,及时提醒经策部进行采购。经策部及时组织进行物资、备品件采购,有力的保障了设备B修物资的落实。 由于组织得力、制度明确、分工到位,有力的促进了B修工作有序开展。

三、质量为先,创造B修精品工程

#1机组B修能否优质高效完成,机组启动能否一次成功,关键在质量。整个检修过程中,以设备管理部、检修部为首,狠抓检修质量。【机组检修总结】

设备管理部通过开展修前状态评估,及时掌握机组、设备存在的薄弱环节,从检修项目的制定、备品件的采购等方面尽早做好准备,从而在硬件上保证这些薄弱环节的检修质量;及时开展修中状态评估,指出设备解体后发现的问题,指导了检修过程中质量验收的重点。设备管理部组织认真学习管理文件包“#1机组B级检修不符合项管理办法、#1机组B级检修质量管理办法、检修工艺纪律、#1机组B级检修设备检修质量考核办法”等相关内容并

【机组检修总结】

在检修中严格执行。质量验收上,对照项目、检修进度安排,逐条进行疏理,严格执行对W、H点的验收,对检修过程中影响质量和进度的问题及时提出、及时解决,做到日事日毕,当天能完成的决不拖到第二天,重点强调过程中的质量验收。解体阶段,重点抓“项目进展、检修拆卸”是否符合规范;设备装复阶段,坚持“设备不验收不装复,验收不合格不装复”;设备调试、试运行阶段,做到“条件不具备不试运,不签字不试运”。整个检修,质量把关做到“分阶段、有重点、重过程”。组织开展部门级、专业级集中质量检查活动,对查出的问题及时上网通报。通过仔细检查重大项目技术措施落实情况,指导解决检修中出现的技术问题。在检修过程中及检修后期,组织召开了解体分析会、检修协调会、检修交底会,对检修中发现的问题及时进行协调、解决。此次B修,共发出质量检查通报4份,表扬通报1份。

检修部在质量管理作了专项安排,成立了以检修部主任为组长的质量督查小组,对检修全过程进行监督检查,本次检修加强了检修部内部三级验收、A级验收由专人负责,重点抓不符合项处理和验收签证工作,以保证质量活动具有可追溯,发出检查通报17期,所有通报整改项目第一天检查落实,第二天再检查,以检查、落实、再检查的形式加以闭环、质量把关。

此次B修,完成 “微油点火系统;一次风机改变频;A闭冷水泵改永磁调速;B、C炉水泵电机电源对调” 4大节能项目,发现并处理了发电机密封瓦间隙超标;220KV线路出线瓷瓶破裂;水冷壁管局部硫腐蚀;A引风机叶轮轴孔超标;A送风叶片柄轴和调节杆拉毛;C磨静环防护板部分断裂;吸收塔喷淋梁防腐层损坏;GGH传热元件腐蚀严重;02TE15温度袋有裂纹水冷壁局部腐蚀严重等重大缺陷。

由于质量管理及时到位,有力的保证了B级检修的质量,保证了#1机组三个一次成功。

四、统畴兼顾,落实B修项目进度

此次B修,项目多、时间短,在项目安排上,设备管理部根据修前热力试验及修前状态评估,并与检修部、发电部交流,及时安排检修项目。这次检修工作,共安排特殊项目74项。检修工期短,检修人员少,为保证检修质量,编制了63份检修作业文件包和特殊项目技术方案,在机组开工前半个月及时进行项目交底,供检修人员学习并执行。B修开工前,会同检修部对“#1机组B修施工组织设计”进行认真审查,存在问题要求限期整改。考虑此次#1机组B修期间,检修外协任务重,部分专业主要技术人员不在家、技术力量欠缺等情况,设备管理部和检修部进行多次沟通、协调,在现场进行技术指导,使各检修项目处于受控状态。进度控制上,为了公司10月份能多发电,同时兼顾检修部外协工程,设备管理部会同相关部门及时对检修开工时间和进度进行反复商量、调整。在检修过程中,严格执行关键点的时间进度,定期提醒检修部把握时间节点。召开解体分析会,检修协调会,检修交底会。

检修部针对定员定岗后组织机设置的变化、外协工程中部分检修人员不能回厂参加检修和部分工作外委,检修部明确总体协调原则,以保证协调程序简单快捷。在劳动力组织上,采用多种组织措施,充分挖掘内部潜力,打破主专业与施工板块之间、与维护班组之间界限,以专业为单位组织施工组,对一些配合工种采取相对固定同时又能及时调配相结合的原则,如起重、电焊等工作;对一些要求较高的专业,如热控、汽机专劳动力不足,检修部请外各单位检修人员技援,部分技术要求高,劳动强度较大的工作如保温、架

2016检修承诺书
机组检修总结 第三篇

检修承诺书

做为一名企业员工,我深刻认识到安全是幸福的基础,事故是痛苦的根源。我要牢固树立的安全生产方针。坚持“我的安全我负责,他人的安全我有责,企业安全我尽责”的安全责任理念。为了个人的健康安全,为了家庭的幸福美满,为了企业的稳定发展,本人自愿签订并践行以下承诺:

1、严格遵守化肥二厂有关安全生产的管理制度和规定,自觉履行安全检修职责。

2、我的安全我负责。自觉服从安全管理和监督检查,正确佩戴使用劳动防护用品和安全用具,不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律,不盲目冒险作业,拒绝违章指挥,制止、劝阻违章行为。

3、规范自己的不良行为如:禁烟区域内吸烟,酒后上班,敞胸露怀,安全帽当凳子坐,安全带拴二不挂等一切不规范行为。

4、发现事故隐患或其他不安全因素及时报告,并拒绝检修,对现场发生的安全生产事故,及时如实地向上级报告,协助保护现场,救助伤员。

对于以上承诺,本人自觉遵守,如有违反愿承担责任,接受各方面的任何处理。

承诺人(签字): 车间主任(签字): 监督:安全科

2016年11月 日 2016年11月 日

安全检修承诺书

在xx-xx机组检修工作中,我承诺执行 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真做好以下安全检修工作:

1、 严格遵守国家法律、法规,执行电厂、工程公司及项目部各项安全文明生产管理制度。

2、保证不发生影响项目检修安全目标实现的不安全事件,按照“个人无违章,检修无隐患”的个人安全生产目标,服从管理,在生产工作中遵章守纪,不违章作业,做到“四不伤害”。

3、设备检修前,参加安全培训和安全规程制度考试,提高本人安全意识。

4、自觉执行工作票制度,杜绝无票作业,工作中制止他人违章作业。

5、进入检修现场戴好安全帽,高空作业系好安全带。不跨越安全围栏;不进入运行设备区域。

6、严格执行各项现场安全技术措施,对停、带电范围不清的工作项目,以及违章指挥,拒绝作业。

7、按要求参加班前会和班后会以及安全分析会,对安全检查发现的问题,立即整改。

8、按规定正确使用安全工器具、起重工器具,不有意损坏工器具。

9、按规定着装,工作时,正确佩戴和使用安全防护用具,做到会检查、会使用、会保养。

10、检修现场不吸烟(指定的吸烟地点除外);不酒后工作。

11、检修做到“三不落地”,即:拆下的零、部件不落地、检修工器具不落地、材料备品不落地。

12、检修做到“三整齐”,即:拆下的零部件摆整齐、检修工器具放整齐、材料备品搁整齐。

13、检修做到“三不乱”,即:电线不乱拉、管材不乱拉、杂物不乱丢。

14、爱护现场的地面、墙面,保持干净、清洁、整齐的检修现场,对垃圾废物及时清除,并按指定的地点倒放。

15、保持人行通道和消防通道畅通,不随意堆物。

承诺人签名:

检修白班安全承诺书

一、 积极落实本岗位安全、环保、消防责任制,把日常工作与相关要求紧密结合,自觉遵守各项规章制度,并严格执行。自觉接受公司及分厂各级安全监督管理,在违反相关规定情况下自愿接受公司及分厂的相关处罚。

二、 保证班前班中不饮酒,进入厂区不吸烟。

三、 按公司及分厂要求配戴劳动防护用品,未按要求穿、配工作服、劳保鞋、安全帽不得进入生产岗位。上岗后按要求将安全作业证及上岗证插放于指定位置。检修过程中根据实际情况按要求正确配戴相关劳动防护用品如手套、防毒口罩等。

四、 在检修过程中要做到三不伤害,同时做好设备检修前检修后的确认及试车工作。

五、 严格执行《塑料一厂现场管理考核细则》中相关标准备,保证本岗位室内及现场卫生达到要求。及时清理检修过程中造成的废弃物,做到工完料净场地清。

六、 认真巡检,对重设备定期检查,发现隐患及时处理或上报。

七、 积极参加公司或分厂、工段、班组组织的各类安全培训或活动,认真学习相关安全知识和操作技能,确保自己达到岗位操作要求。

八、 特种工必需做到持证上岗。入罐及登高作业必须严格按照相关规定执行。

九、 对岗位范围内的消防器材、安全设施负保管、维护、清理之责任,不违章动用各类安全、消防设施,并有权拒绝其它人无故动

本文来源:http://www.guakaob.com/shiyongwendang/613526.html